Secondo voi se ho un attività esistente con cpi e progettata con dm 22.02.06 la amplio con RTV nuova volendo mantenere ovviamente la comunicazione che era già stata fatta REI proprio per considerare un futuro ampliamento.
Il vigile del fuoco mi contesta che ai sensi dell art 2 comma 2 del DM 03.08.2015 non ho giustificato la comunicazione e mi prescrive la separazione netta.
Secondo voi come giustificare la comunicazione tra due attività progettate con differenti normative?
Ampliamento uffici esistenti con nuova RTV
Moderatore: Edilclima
Re: Ampliamento uffici esistenti con nuova RTV
Devi argomentare che la comunicazione non inficia le misure antincendio della parte esistente.
Ovviamente stiamo parlando della stessa titolarità.
Non mi sembra insuperabile come richiesta, al limite invece di una semplice porta ci metti un filtro.
Ovviamente stiamo parlando della stessa titolarità.
Non mi sembra insuperabile come richiesta, al limite invece di una semplice porta ci metti un filtro.