Edificio misto falegnameria + esposizione

Messaggio da christian619 »

Sto analizzando un edificio che sorgerà su un unico piano terra da 1500 mq.
Davanti ho 600 mq di esposizione di mobili mentre dietro ho 900 mq di attività di falegnameria
che realizzerà i mobili da esporre.

Sto ragionando sulla classificazione dell'attività e sulle norme da applicare:

Direi:
37.1.b. Lavarazione Legno > 5000 kg
69.2.b. Commerciale > 600 mq

Sicuramente dovrò usare il DM 27.07.2010 per le attività commerciali. E qui sorgono i dubbi:


1) Applico il DM 2010 anche ai 900 mq di falegnameria?
2) Oppure applico alla falegnameria la linea guida del comando di Roma per le vecchie att. 47 (tra l'altro molto stringente
in quanto chiederebbe subito lo sprinkler in quanto ho adiacenza tra commerciale e falegnameria)
3) Oppure applico alla falagnemria il DM 10.03.98 e faccio un analisi rischi in assenza di RTV
christian619
Messaggi: 2283
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Edificio misto falegnameria + esposizione

Messaggio da christian619 »

Domanda nella domanda:

- ma per un'attività non normata posso ancora fare la valutazione rischio secondo DM 10.03.98 o devo farla per forza
usando il testo unico DM 3.8.2015?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3037
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Edificio misto falegnameria + esposizione

Messaggio da weareblind »

DM 2015 volontario, c'è scritto nel campo di applicazione.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3037
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Edificio misto falegnameria + esposizione

Messaggio da weareblind »

Ma tra i due c'è comunicazione?
moliang
Messaggi: 193
Iscritto il: lun mar 12, 2007 07:37

Re: Edificio misto falegnameria + esposizione

Messaggio da moliang »

valuta anche l'applicazione della recente RTV per le attività commerciali
christian619
Messaggi: 2283
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Edificio misto falegnameria + esposizione

Messaggio da christian619 »

Ho provato vari approcci...

Opterò, in quanto mi sembra essere la cosa meno onerosa per:

- DM 2010 per la parte commerciale
- DM 10.3.98 per la falegnameria

Un ultima rogna...

L'edificio è nuovo quindi devo rispettare anche il DLG 28/11 ai fini del rinnovabile... Per la falegnameria il
cliente vorrebbe installare un inceneritore di trucioli Fabbri Thermomeccanica....

L'idea mi sembrava buona ma pensandoci o questi problemi:

1) La distribuzione è ad aria quindi con polvere ed esplosioni non va molto d'accordo
2) Brucerà trucioli e legno con colla -> si può dire che è una biomassa rinnovabile? Dubito...
giotisi
Messaggi: 4216
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Edificio misto falegnameria + esposizione

Messaggio da giotisi »

dubiti bene: non solo non è rinnovabile... non la bruci proprio
e senti il parere dell'ASL o del medico del lavoro prima di mettere aerotermi: se lavorano legni duri (e prima o poi capitano), sei praticamente costretto a usare termostrisce o infrarossi
christian619
Messaggi: 2283
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Edificio misto falegnameria + esposizione

Messaggio da christian619 »

giotisi ha scritto: mer gen 02, 2019 18:33 dubiti bene: non solo non è rinnovabile... non la bruci proprio
e senti il parere dell'ASL o del medico del lavoro prima di mettere aerotermi: se lavorano legni duri (e prima o poi capitano), sei praticamente costretto a usare termostrisce o infrarossi
Quindi mi rimane solo più il radiante.... pavimento radiante o termostrisce; 2 ottimi impianti.... il mio problema è il generatore; potessi almeno mettergli una caldaia a biomasse che possa anche bruciare i trucioli ma non ne ho trovate....

Altrimenti prevederò una pompa di calore aria acqua...