Salve
mi sorge un dubbio, ho poca esperienza con le vernici intumescenti, applicando una vernice intumescente sull'acciaio che mi garantisce un R devo compilare il CERT.REI e il DICH.PROD, invece sè applico una vernice intumescente sul legno "nel mio caso su degli arredi" devo compilare solamente il DICH.PROD avendo solo la resistenza al fuoco, giusto? scusate ma forse la domanda è banale

Grazie a tutti
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3037
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Dubbio vernici intumescenti

Messaggio da weareblind »

Gli arredi hanno solo reazione, non resistenza, e compili solo DICH PROD.