Il cordolo: elemento di irrigidimento equivalente ai vincoli del solaio per superare limite h antincendio?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
robpedro
Messaggi: 2
Iscritto il: mar dic 11, 2018 18:30

Il cordolo: elemento di irrigidimento equivalente ai vincoli del solaio per superare limite h antincendio?

Messaggio da robpedro »

Buon giorno,

ai fini della circolare VV.FF. n. 1968 del 15 febbraio 2008 (ad integrazione l’Allegato D del D.M. 16.2.2007 ) aventi ad oggetto le pareti di muratura portanti resistenti al fuoco, si riportano i noti parametri:
- Rapporto h/s <= 20
- h <= 8m
dove h è l’altezza della parete fra due solai (o elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai).

Pertanto dovendo gestire una parete di circa 5.5m in autosalone, non sarebbe possibile rispettare i parametri per una muratura antincendio portante e nemmeno non portante (h<= 4m) L’obiettivo era un REI120.

Il quesito è questo: sarebbe possibile utilizzare un cordolo armato ad esempio realizzato a 3.5m dal piano per interrompere l’altezza dei 5.5m e dunque considerarlo ‘elemento di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai’ , così rientrare nei parametri come muro portante invece che di tamponamento?
La parete in muratura sarebbe comunque realizzata con spessore 25cm (Poroton P700 P25 200x250x190 certificato REI120 – EI240) +2.5 cm di intonaco protettivo antincendio da un lato.

Grazie per la vostra attenzione.
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Il cordolo: elemento di irrigidimento equivalente ai vincoli del solaio per superare limite h antincendio?

Messaggio da Terminus »

Ma ora il muro è portante o non lo è ?
robpedro
Messaggi: 2
Iscritto il: mar dic 11, 2018 18:30

Re: Il cordolo: elemento di irrigidimento equivalente ai vincoli del solaio per superare limite h antincendio?

Messaggio da robpedro »

Terminus,
grazie per la risposta.
Il muro è nato concettualmente come non portante ma poi si è deciso di considerarlo come tale (e dunque dovendo ottenere un REI120 invece che EI120).
Lo spessore ed i materiali utilizzati lo consentono.
Quindi il cordolo armato 'interrompe' le dimensioni totali dell'altezza rispettando le disposizioni antincendio?
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Il cordolo: elemento di irrigidimento equivalente ai vincoli del solaio per superare limite h antincendio?

Messaggio da Terminus »

Non comprendo quanto dici.
Il muro è o non è portante, indipendentemente dalla vostra eventuale convenienza nel considerarlo in un modo o nell'altro.
Comunque il cordolo di ca spezza l'altezza massima, sempre che ovviamente abbia i requisiti di vincolo richiesti: quindi dovrebbe essere legato alle strutture portanti verticali ed adeguatamente qualificato nella sua resistenza al fuoco.