Progettazione Filtri a Prova di Fumo

Messaggio da zakstevenson »

Buondì a tutti;

Apro il seguente post per discutere della progettazione di filtri a prova di fumo tramite sovrappressione meccanica.

Non mi è mai capitato di progettare filtri a prova di fumo, e mi chiedevo se esistessero online fogli di calcolo che aiutassero in tal senso.

Ho letto qualche pubblicazione, capisco che la portata del ventilatore deve far si chè abbia nel locale una sovrappressione di almeno 0,3 mbar, considerando i trafilamenti degli infissi.
Nel mio caso i trafilamenti sono dovuti a porte REI a doppia anta.

Leggo che la norma di riferimento è la EN 12101-6.

Qualche consiglio? Come dovrei procedere?

Un saluto