Scuole punto 4.1 ante dm 1975

Messaggio da etec83 »

Il punto 4.1 del dm 26.08.92 non si applica alle scuole antecedenti al DM del 1975 come previsto al punto 13 comma 2 del medesimo.
C'è un funzionario che mi tira fuori il Chiarimento del MINISTERO DELL’INTERNO PROT. n° P136/4122 sott. 32 del 14 luglio 1998 secondo il quale a suo parere se una scala fa parte del sistema d'esodo, la stessa deve essere conforme al punto 4.1 o per lo meno presentare l'aerazione di 1 mq in sommità.

A mio parere rileggendo la riposta del Ministero mi pare che il chiarimento si riferisca alla sola larghezza di 2 moduli della scala e non all'integrale attuazione del punto 4.1.

Voi come la interpretate?... soprattutto l'ultima frase della risposta del Ministero.

Lascio il link

http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/i ... ott_32.pdf
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Scuole punto 4.1 ante dm 1975

Messaggio da Terminus »

Credo che il capoverso del ministero sia riferito alla larghezza dei percorsi di esodo, difatti prima parla del paragrafo 5.