Attività commerciali - Controllo dei fumi (Cap. 4.9)

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
zakstevenson
Messaggi: 92
Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44

Attività commerciali - Controllo dei fumi (Cap. 4.9)

Messaggio da zakstevenson » mar nov 20, 2018 17:47

Salve a tutti, apro il seguente post per porre il seguente quesito relativamente al DM 27/07/2010 (Attività Commerciali).

Capitolo 4.9: Controllo dei fumi. Se utilizzata la soluzione a), viene richiesto per le aree di vendita lo smaltimento dei fumi tramite superficie di aerazione di 1/40 della superficie del compartimento.

Tale requisito è richiesto anche per altre zone, come per esempio il deposito riserva merci in entrata, che non è 'area di vendita ed è un compartimento antincendio separato?

Un saluto

Terminus
Messaggi: 7699
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Attività commerciali - Controllo dei fumi (Cap. 4.9)

Messaggio da Terminus » mar nov 20, 2018 18:17

Si

zakstevenson
Messaggi: 92
Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44

Re: Attività commerciali - Controllo dei fumi (Cap. 4.9)

Messaggio da zakstevenson » lun nov 26, 2018 12:17

Ciao Terminus,

E' giustissimo, infatti noto ora che è prescritto al Punto 5.3.2. del DM stesso;

Un saluto

Rispondi