Buongiorno,
pongo un quesito sul calcolo dell'altezza equivalente di cui al capitolo M.2 paragrafo M.2.6.3 del Codice di Prevenzione Incendi al fine di determinare RHR max.
Per trovare questo valore bisogna moltiplicare varie grandezze tra cui anche l'altezza equivalente delle aperture verticali.
Per trovare quest'ultima bisogna dividere la sommatoria delle superfici delle aperture verticali moltiplicate per l'altezza delle aperture verticali per la sommatoria delle superfici delle aperture verticali.
La domanda ora è la seguente, l'altezza dell'apertura verticale i-esima hi fino a dove è calcolata?
da terra fino al davanzale oppure da terra fino all'architrave dell'apertura?
Sapete indicarmi anche se tale spiegazione è fornita nell'SFPE HANDBOOK? teoricamente si, ma non riesco a trovarla...
Grazie anticipatamente a tutti!
Calcolo altezza equivalente Codice Prevenzione Incendi
Moderatore: Edilclima
- travereticolare
- Messaggi: 1264
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Calcolo altezza equivalente Codice Prevenzione Incendi
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Calcolo altezza equivalente Codice Prevenzione Incendi
Nessuna delle due.
hi è l'altezza netta della singola apertura di area Ai.
La formula deriva dalla UNI EN 1991.1.2, credo sia citata anche nell'Handbook, ma ora non ho tempo per trovarla.
hi è l'altezza netta della singola apertura di area Ai.
La formula deriva dalla UNI EN 1991.1.2, credo sia citata anche nell'Handbook, ma ora non ho tempo per trovarla.
- travereticolare
- Messaggi: 1264
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Calcolo altezza equivalente Codice Prevenzione Incendi
Grazie mille Terminus, ho trovato la formula che intendevi nella UNI, ora la cerco anche nell' Handbook. Ora posso dormire sonni tranquilli
Ti spiego, il dubbio derivava dal fatto che ad un corso di aggiornamento VV.F avevano mostrato una foto presa dal manuale di Ozone fire dove veniva indicata come Hi l'altezza alla soglia della finestra... definizione che non mi convinceva altrimenti il contributo delle porte e dei portoni per il calcolo dell'HRR max sarebbe stato nullo in quanto dovevo moltiplicare per 0 (altezza della soglia) la loro area.
Non convincendomi molto quella definizione ho pensato fosse invece l'altezza all'architrave.
Ora è tutto più chiaro.
Grazie ancora...
Ti spiego, il dubbio derivava dal fatto che ad un corso di aggiornamento VV.F avevano mostrato una foto presa dal manuale di Ozone fire dove veniva indicata come Hi l'altezza alla soglia della finestra... definizione che non mi convinceva altrimenti il contributo delle porte e dei portoni per il calcolo dell'HRR max sarebbe stato nullo in quanto dovevo moltiplicare per 0 (altezza della soglia) la loro area.
Non convincendomi molto quella definizione ho pensato fosse invece l'altezza all'architrave.
Ora è tutto più chiaro.
Grazie ancora...
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.