Devo installare un serbatoio di GPL da 5 mc a servizio di una villa.
Per raggiungere il serbatoi GPL l'autocisterna deve percorrere una strada interna di 10 m dove da una parte ho il fabbricato servito,
dall'altra ho i box chiusi di proprietà del medesimo cliente.
In teoria quindi l'autocisterna non ha 5 m di distanza da una parte e dall'altra.... e' così?
Distanze deposito GPL
Moderatore: Edilclima
Re: Distanze deposito GPL
non ho capito Christian, tu dici che deve percorrere una strada tra box e casa, però i 5 metri dai fabbricati si contano dal punto dove l'autobotte sosta, quindi se si deve fermare tra box e casa con 10 metri di spazio utile perché la strada finisce li allora non ci sta, se però ci passa solo e va a fermarsi per il carico in uno spazio dove i 5 m. ci sono allora va bene.
Fosse il primo caso tieni conto che ci sono autobotti che hanno anche 50 metri di manichetta (il DM 14/05/2004 a differenza del precedente DM del 1984 che fissava la lunghezza massima della manichetta a 40 m non da limiti, dice solo che la manichetta deve essere omologata), quindi magari riesci a farla sostare prima della "strettoia", altrimenti a mala parata si può studiare la possibilità di fare il punto di carico a distanza portandolo ad una distanza utile dal punto in cui l'autobotte si può fermare a distanza dai fabbricati
Fosse il primo caso tieni conto che ci sono autobotti che hanno anche 50 metri di manichetta (il DM 14/05/2004 a differenza del precedente DM del 1984 che fissava la lunghezza massima della manichetta a 40 m non da limiti, dice solo che la manichetta deve essere omologata), quindi magari riesci a farla sostare prima della "strettoia", altrimenti a mala parata si può studiare la possibilità di fare il punto di carico a distanza portandolo ad una distanza utile dal punto in cui l'autobotte si può fermare a distanza dai fabbricati