Manichetta 30 metri idrante uni 45

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fra.sal.
Messaggi: 154
Iscritto il: mer ott 13, 2010 19:13

Manichetta 30 metri idrante uni 45

Messaggio da fra.sal. »

Buonasera a tutti. Ho ricercato anche nelle varie discussioni e devo dire che ho trovato qualcosa. Ma nelle varie discussioni si andava a finire poi a parlare della manichetta da 25 metri. Quindi formulo questa domanda. Ho un capannone esistente "condominiale" che a seguito dell' entrata in vigore del Dpr 151 è diventata attività soggetta. E' stato eseguito nel 2005 (anche l' impianto idranti). Ora con la manichetta da 20 metri non arrivo a coprire l' intera superficie del complesso. Questa Riesco a coprirla solo con la manichetta da 30 metri (e poi a pelo). Ancora non ho la situazione chiara: la manichetta da 30 metri si può utilizzare? Se è si in base a quale riferimento normativo?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Manichetta 30 metri idrante uni 45

Messaggio da Terminus »

La 10779, punto 7.5.1.1 richiede per la verifica della raggiungibilità l'uso di manichetta max 25m per gli idranti e tubo max 30m per i naspi.
Oltretutto con la regola del filo teso.
fra.sal.
Messaggi: 154
Iscritto il: mer ott 13, 2010 19:13

Re: Manichetta 30 metri idrante uni 45

Messaggio da fra.sal. »

Ok, Grazie. Ma per un impianto esistente del 2005 (quindi già in opera da diversi anni) non vi è modo di addottare le manichette da 30 metri? E poi mi chiedo: se non possono essere adottate perchè le vendono?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Manichetta 30 metri idrante uni 45

Messaggio da Terminus »

Ricordo una lunga e proficua discussione di qualche tempo fa.
Hai provato con una ricerca ?
Rispondi