Su una trave in ferro esistente è stata applicata la vernice Amonn Steel WB dotata di rapporto di valutazione secondo EN 13381-4 con quantità calcolata da loro per R120 e su una soletta in c.a è stata applicata la Amonn Concrete WB sempre con quantità su loro indicazioni dotata di rapporto di valutazione secondo EN 13381-3.
Per questi casi si può fare la CERT-REI con valutazione sperimentale?
dubbio su CERT-REI
Moderatore: Edilclima
Re: dubbio su CERT-REI
Se non è mai stato prodotto nulla occorre produrre DICH PROD e CERT REI, in quanto la vernice partecipa con la sezione alla resistenza al fuoco, ossia vernice e trave non sono indipendenti.
Il CERT REI è analitico perchè devi calcolare la T°C critica e poi con la massività vai nelle tabelle (non ministeriali) legate al prodotto applicato. Infine ti conviene fare una verifica con uno spessimetro secondo le norme (guarda la UNI 10898-1), in modo che in caso di incidente puoi dimostrare la tua diligenza.
Il CERT REI è analitico perchè devi calcolare la T°C critica e poi con la massività vai nelle tabelle (non ministeriali) legate al prodotto applicato. Infine ti conviene fare una verifica con uno spessimetro secondo le norme (guarda la UNI 10898-1), in modo che in caso di incidente puoi dimostrare la tua diligenza.
Re: dubbio su CERT-REI
Confermo.
I rapporti di valutazione possono essere utilizzati per le relazioni analitiche non costituiscono certificazioni sperimentali.
I rapporti di valutazione possono essere utilizzati per le relazioni analitiche non costituiscono certificazioni sperimentali.