Somma capacità CDR Gasolio

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
alessiotst
Messaggi: 192
Iscritto il: mer dic 19, 2007 15:10

Somma capacità CDR Gasolio

Messaggio da alessiotst »

Leggo nel DM 22.11.17 che la capacità del deposito è data dalla somma dei singoli CDR, a meno che non distino più di 80cm l'uno dall'altro.
Se in una azienda agricola ho 2 CDR da 5000 litri tenuti ad es. ad 1mt di distanza significa che non sussiste l'attività 13?
A me pare che la cosa vada a cozzare con la necessità di rispettare le distanze di sicurezza, nello specifico i 5 metri da depositi di materiali combustibili...

Cosa mi sfugge?
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Somma capacità CDR Gasolio

Messaggio da Terminus »

Hai letto male.
80cm sono la distanza minima tra qualsiasi cdm, appartenente allo stesso deposito.
Depositi diversi devono distare almeno 5m, anche se per me hanno sbagliato il rimando, dovendo invece rimandare alla lettera b) del punto 5.1, con una distanza minima di 10m.
2 cdm da 5000 litri non possono stare distanti meno di 5m (10m per me) perchè non possono appartenere allo stesso deposito; in questo caso avrai due attività indipendenti una dall'altra.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3037
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Somma capacità CDR Gasolio

Messaggio da weareblind »

Esatto.