Uffici: tanti, in tanti compartimenti. Attività 73, non normata.
Devo fornire il C.I. specifico di progetto per avere la classe del compartimento.
Claraf fa ridere. Prendo la UNI 1991-1-2, molto più solida (vuoi legalmente, vuoi per la sensatezza). Punto E2.5, prospetto E.4
"Densità di CI" 420 MJ/mq. Come correlo la densità di CI al CI specifico di progetto? E.2.2 non mi pare aiuti.
A naso mi pare di dover prendere la densità di CI e applicare i coefficienti deltaq1, deltaq2 (pari a 1) e deltan (idranti, rilevazione, ecc.).
Che dite?
Carico di incendio da fonte UNI
Moderatore: Edilclima
Re: Carico di incendio da fonte UNI
A naso il DM 9 marzo 2007 dice che se il CI specifico non si calcola da sommatoria ma attraverso una valutazione statistica per la specifica attività, si deve far riferimento a valori con probabilità di superamento inferiore al 20%.
Nel prospetto E.4 della 1991-1-2 vuol dire prendere la seconda colonna (frattile 80%) non la prima; cioè prendere 511 MJ/mq.
Poi sta bene moltiplicare per i coefficienti citati per arrivare al CI specifico di progetto.
Che dici?
Nel prospetto E.4 della 1991-1-2 vuol dire prendere la seconda colonna (frattile 80%) non la prima; cioè prendere 511 MJ/mq.
Poi sta bene moltiplicare per i coefficienti citati per arrivare al CI specifico di progetto.
Che dici?
- weareblind
- Messaggi: 3049
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Carico di incendio da fonte UNI
Che avresti ragione ma devo stare entro 30 come classe. In ogni caso, applicheresti anche tu i coefficienti quindi?
Re: Carico di incendio da fonte UNI
DM 09/03/07 punto 2.2, da la possibilità di utilizzare valori statistici per la determinazione di qf (vedi anche la circ.28/03/08 che riporta gli stessi valori della EN, con la precisazione del frattile 80).
Quindi ritornando indietro, si ottiene il qfd applicando i noti coefficienti dq1, dq2 e dn.
Non mi sembra vi siano dubbi in proposito.
Da 511 a 450 ti basta un coefficiente riduttivo globale di 0,88.
Quindi ritornando indietro, si ottiene il qfd applicando i noti coefficienti dq1, dq2 e dn.
Non mi sembra vi siano dubbi in proposito.
Da 511 a 450 ti basta un coefficiente riduttivo globale di 0,88.
Re: Carico di incendio da fonte UNI
Anche il codice fornisce dei valori medi.
- weareblind
- Messaggi: 3049
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Carico di incendio da fonte UNI
2.2 mai applicato. L'avrò letto una volta e poi me lo sono dimenticato. GrazieTerminus ha scritto: ↑ven set 28, 2018 23:55 DM 09/03/07 punto 2.2, da la possibilità di utilizzare valori statistici per la determinazione di qf (vedi anche la circ.28/03/08 che riporta gli stessi valori della EN, con la precisazione del frattile 80).
Quindi ritornando indietro, si ottiene il qfd applicando i noti coefficienti dq1, dq2 e dn.
Non mi sembra vi siano dubbi in proposito.
Da 511 a 450 ti basta un coefficiente riduttivo globale di 0,88.
Grazie