Carico di incendio da fonte UNI

Messaggio da weareblind »

Uffici: tanti, in tanti compartimenti. Attività 73, non normata.
Devo fornire il C.I. specifico di progetto per avere la classe del compartimento.
Claraf fa ridere. Prendo la UNI 1991-1-2, molto più solida (vuoi legalmente, vuoi per la sensatezza). Punto E2.5, prospetto E.4
"Densità di CI" 420 MJ/mq. Come correlo la densità di CI al CI specifico di progetto? E.2.2 non mi pare aiuti.
A naso mi pare di dover prendere la densità di CI e applicare i coefficienti deltaq1, deltaq2 (pari a 1) e deltan (idranti, rilevazione, ecc.).
Che dite?
lbasa
Messaggi: 738
Iscritto il: ven giu 19, 2015 22:41

Re: Carico di incendio da fonte UNI

Messaggio da lbasa »

A naso :D il DM 9 marzo 2007 dice che se il CI specifico non si calcola da sommatoria ma attraverso una valutazione statistica per la specifica attività, si deve far riferimento a valori con probabilità di superamento inferiore al 20%.
Nel prospetto E.4 della 1991-1-2 vuol dire prendere la seconda colonna (frattile 80%) non la prima; cioè prendere 511 MJ/mq.
Poi sta bene moltiplicare per i coefficienti citati per arrivare al CI specifico di progetto.
Che dici?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3045
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Carico di incendio da fonte UNI

Messaggio da weareblind »

Che avresti ragione ma devo stare entro 30 come classe. In ogni caso, applicheresti anche tu i coefficienti quindi?
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Carico di incendio da fonte UNI

Messaggio da Terminus »

DM 09/03/07 punto 2.2, da la possibilità di utilizzare valori statistici per la determinazione di qf (vedi anche la circ.28/03/08 che riporta gli stessi valori della EN, con la precisazione del frattile 80).
Quindi ritornando indietro, si ottiene il qfd applicando i noti coefficienti dq1, dq2 e dn.
Non mi sembra vi siano dubbi in proposito.
Da 511 a 450 ti basta un coefficiente riduttivo globale di 0,88.
etec83
Messaggi: 818
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Carico di incendio da fonte UNI

Messaggio da etec83 »

Anche il codice fornisce dei valori medi.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3045
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Carico di incendio da fonte UNI

Messaggio da weareblind »

Terminus ha scritto: ven set 28, 2018 23:55 DM 09/03/07 punto 2.2, da la possibilità di utilizzare valori statistici per la determinazione di qf (vedi anche la circ.28/03/08 che riporta gli stessi valori della EN, con la precisazione del frattile 80).
Quindi ritornando indietro, si ottiene il qfd applicando i noti coefficienti dq1, dq2 e dn.
Non mi sembra vi siano dubbi in proposito.
Da 511 a 450 ti basta un coefficiente riduttivo globale di 0,88.
2.2 mai applicato. L'avrò letto una volta e poi me lo sono dimenticato. Grazie
etec83 ha scritto: sab set 29, 2018 08:26 Anche il codice fornisce dei valori medi.
Grazie