Impianto di spegnimento ad acqua frazionata

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Impianto di spegnimento ad acqua frazionata

Messaggio da fabbretto »

Buonasera a tutti.

Presso i Comandi VVF fanno dei corsi di improvvisazione, credo.

Per un'autorimessa in deroga, oltre alle misure compensative da me proposte a causa della mancanza di ventilazione (illuminazione di sicurezza, impianto di immissione ed estrazione), hanno imposto un impianto ad acqua frazionata anzichè lo sprinkler.

La UNI 12845 non prende in considerazione tale tipologia di impianto.

Mi sembra di aver capito che tale impianto deve essere realizzato "su misura" per l'attività trattata, non c'è una norma specifica.

Come vi regolereste voi?

Grazie.
etec83
Messaggi: 806
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Impianto di spegnimento ad acqua frazionata

Messaggio da etec83 »

Secondo me intendevano sprinkler e hanno sbagliato a scrivere.
Vacci a parlare.
Non ha alcun senso un impianto water mist in autorimessa, senza contare che dubito esistano modelli fatti per autorimesse.

È un parcheggio normale o c'è qualche particolarità?
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Impianto di spegnimento ad acqua frazionata

Messaggio da fabbretto »

E' un'autorimessa condominiale interrata per la quale è stata richiesta deroga per insufficiente ventilazione naturale.

Sopra ci sono 2 palazzine di 3 piani, non soggette ai controlli VVF.

Anche secondo me è un'esagerazione chiedere il water mist o il diluvio, non sono nemmeno normate....
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Impianto di spegnimento ad acqua frazionata

Messaggio da weareblind »

UNI CEN/TS 14816:2009
La presente specifica tecnica è la versione ufficiale della specifica tecnica europea CEN/TS 14816 (edizione novembre 2008). La specifica tecnica definisce i requisiti e fornisce le raccomandazioni sulla progettazione, installazione e manutenzione dei sistemi fissi a diluvio ad acqua destinati all'installazione all'interno od all'esterno di edifici civili e industriali.

Io non sono progettista meccanico, ma ne ho installata una in una centrale termoelettrica a legna, ricordavo questa UNI.
etec83
Messaggi: 806
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Impianto di spegnimento ad acqua frazionata

Messaggio da etec83 »

Non hanno chiesto un impianto a diluvio.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Impianto di spegnimento ad acqua frazionata

Messaggio da weareblind »

Rispondevo a Fabbretto sopra, che citava il diluvio come non normato.
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Impianto di spegnimento ad acqua frazionata

Messaggio da fabbretto »

Grazie Weareblind, mi hai pportato a conoscenza di una norma che non conoscevo.

Girando su internet pare che quando si parla di acqua frazionata si parla di diluvio..... ma se fosse così, dovendo entrare in funzione tutte le testine, non mi basterebbe il lago di Garda. :shock:

Tornando al tema, possibile mai che per una deroga di un'autorimessa condominiale venga richiesto water mist o diluvio???
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Impianto di spegnimento ad acqua frazionata

Messaggio da Terminus »

Tieni conto che la RTV oggi prevede l'impianto automatico già per autorimesse AB-HC, quindi >1000mq con edificio soprastante >24m.
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Impianto di spegnimento ad acqua frazionata

Messaggio da fabbretto »

Grazie Terminus.

La deroga è stata fatta con la vecchia normativa.

Secondo te, che noto essere molto competente, la prescrizione di impianto ad acqua frazionata cosa è?
Leggendo qua e la:
1) anche lo sprinkler sembrerebbe un impianto ad acqua frazionata;
2) non è un water mist.

Sono un pò in crisi...