Impianto di spegnimento ad acqua frazionata
Moderatore: Edilclima
Impianto di spegnimento ad acqua frazionata
Buonasera a tutti.
Presso i Comandi VVF fanno dei corsi di improvvisazione, credo.
Per un'autorimessa in deroga, oltre alle misure compensative da me proposte a causa della mancanza di ventilazione (illuminazione di sicurezza, impianto di immissione ed estrazione), hanno imposto un impianto ad acqua frazionata anzichè lo sprinkler.
La UNI 12845 non prende in considerazione tale tipologia di impianto.
Mi sembra di aver capito che tale impianto deve essere realizzato "su misura" per l'attività trattata, non c'è una norma specifica.
Come vi regolereste voi?
Grazie.
Presso i Comandi VVF fanno dei corsi di improvvisazione, credo.
Per un'autorimessa in deroga, oltre alle misure compensative da me proposte a causa della mancanza di ventilazione (illuminazione di sicurezza, impianto di immissione ed estrazione), hanno imposto un impianto ad acqua frazionata anzichè lo sprinkler.
La UNI 12845 non prende in considerazione tale tipologia di impianto.
Mi sembra di aver capito che tale impianto deve essere realizzato "su misura" per l'attività trattata, non c'è una norma specifica.
Come vi regolereste voi?
Grazie.
Re: Impianto di spegnimento ad acqua frazionata
Secondo me intendevano sprinkler e hanno sbagliato a scrivere.
Vacci a parlare.
Non ha alcun senso un impianto water mist in autorimessa, senza contare che dubito esistano modelli fatti per autorimesse.
È un parcheggio normale o c'è qualche particolarità?
Vacci a parlare.
Non ha alcun senso un impianto water mist in autorimessa, senza contare che dubito esistano modelli fatti per autorimesse.
È un parcheggio normale o c'è qualche particolarità?
Re: Impianto di spegnimento ad acqua frazionata
E' un'autorimessa condominiale interrata per la quale è stata richiesta deroga per insufficiente ventilazione naturale.
Sopra ci sono 2 palazzine di 3 piani, non soggette ai controlli VVF.
Anche secondo me è un'esagerazione chiedere il water mist o il diluvio, non sono nemmeno normate....
Sopra ci sono 2 palazzine di 3 piani, non soggette ai controlli VVF.
Anche secondo me è un'esagerazione chiedere il water mist o il diluvio, non sono nemmeno normate....
- weareblind
- Messaggi: 3045
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Impianto di spegnimento ad acqua frazionata
UNI CEN/TS 14816:2009
La presente specifica tecnica è la versione ufficiale della specifica tecnica europea CEN/TS 14816 (edizione novembre 2008). La specifica tecnica definisce i requisiti e fornisce le raccomandazioni sulla progettazione, installazione e manutenzione dei sistemi fissi a diluvio ad acqua destinati all'installazione all'interno od all'esterno di edifici civili e industriali.
Io non sono progettista meccanico, ma ne ho installata una in una centrale termoelettrica a legna, ricordavo questa UNI.
La presente specifica tecnica è la versione ufficiale della specifica tecnica europea CEN/TS 14816 (edizione novembre 2008). La specifica tecnica definisce i requisiti e fornisce le raccomandazioni sulla progettazione, installazione e manutenzione dei sistemi fissi a diluvio ad acqua destinati all'installazione all'interno od all'esterno di edifici civili e industriali.
Io non sono progettista meccanico, ma ne ho installata una in una centrale termoelettrica a legna, ricordavo questa UNI.
Re: Impianto di spegnimento ad acqua frazionata
Non hanno chiesto un impianto a diluvio.
- weareblind
- Messaggi: 3045
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Impianto di spegnimento ad acqua frazionata
Rispondevo a Fabbretto sopra, che citava il diluvio come non normato.
Re: Impianto di spegnimento ad acqua frazionata
Grazie Weareblind, mi hai pportato a conoscenza di una norma che non conoscevo.
Girando su internet pare che quando si parla di acqua frazionata si parla di diluvio..... ma se fosse così, dovendo entrare in funzione tutte le testine, non mi basterebbe il lago di Garda.
Tornando al tema, possibile mai che per una deroga di un'autorimessa condominiale venga richiesto water mist o diluvio???
Girando su internet pare che quando si parla di acqua frazionata si parla di diluvio..... ma se fosse così, dovendo entrare in funzione tutte le testine, non mi basterebbe il lago di Garda.
Tornando al tema, possibile mai che per una deroga di un'autorimessa condominiale venga richiesto water mist o diluvio???
Re: Impianto di spegnimento ad acqua frazionata
Tieni conto che la RTV oggi prevede l'impianto automatico già per autorimesse AB-HC, quindi >1000mq con edificio soprastante >24m.
Re: Impianto di spegnimento ad acqua frazionata
Grazie Terminus.
La deroga è stata fatta con la vecchia normativa.
Secondo te, che noto essere molto competente, la prescrizione di impianto ad acqua frazionata cosa è?
Leggendo qua e la:
1) anche lo sprinkler sembrerebbe un impianto ad acqua frazionata;
2) non è un water mist.
Sono un pò in crisi...
La deroga è stata fatta con la vecchia normativa.
Secondo te, che noto essere molto competente, la prescrizione di impianto ad acqua frazionata cosa è?
Leggendo qua e la:
1) anche lo sprinkler sembrerebbe un impianto ad acqua frazionata;
2) non è un water mist.
Sono un pò in crisi...