Buonasera, devo avere accesso ad un locale pompe interrato in un'autorimessa, dall'esterno. Nel caso in esame ho una scala a cielo libero, dopodiché si arriva in interrato in un corridoio privo di porte, si percorrono circa 10 m con sopra una soletta e poi alla mia sinistra ho la porta di accesso al locale pompe. Questo tipo di soluzione è considerabile accesso dall'esterno? O la dicitura deve intendersi direttamente riferita alla porta di accesso? Secondo me questa seconda interpretazione. Grazie.
Re: Accesso dall'esterno al locale pompe
La UNI EN 12845 parla di accesso diretto dall'esterno.
La UNI 11292 parla di accesso che deve avvenire:
- direttamente da strada scoperta
- da spazio scoperto accessibile direttamente da strada o tramite percorso protetto
- da intercapedine antincendio, accessibile direttamente da strada o tramite percorso protetto.
Quest'ultima pertanto richiede uno spazio scoperto direttamente al di sopra dell'accesso ed ovviamente il percorso esterno o protetto per raggiungerlo.
Nel tuo caso avresti il secondo requisito ma non il primo.
Ma se hai un corridoio protetto ad uso escusivo del locale antincendio, perchè non considerare "accesso" l'ingresso esterno al corridoio stesso piuttosto che la porta interna (che potresti anche eliminare) ?
La UNI 11292 parla di accesso che deve avvenire:
- direttamente da strada scoperta
- da spazio scoperto accessibile direttamente da strada o tramite percorso protetto
- da intercapedine antincendio, accessibile direttamente da strada o tramite percorso protetto.
Quest'ultima pertanto richiede uno spazio scoperto direttamente al di sopra dell'accesso ed ovviamente il percorso esterno o protetto per raggiungerlo.
Nel tuo caso avresti il secondo requisito ma non il primo.
Ma se hai un corridoio protetto ad uso escusivo del locale antincendio, perchè non considerare "accesso" l'ingresso esterno al corridoio stesso piuttosto che la porta interna (che potresti anche eliminare) ?
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Accesso dall'esterno al locale pompe
Molte grazie. In fondo al corridoio, 5 m dopo la porta del locale, c'è la prima porta a prova di fumo verso autorimessa.
Re: Accesso dall'esterno al locale pompe
Soletta superiore a cielo scoperto ? Puoi aprirci una grigliatura a mò di intercapedine antincendio ?
Cmq nel caso di corridoio a prova di fumo, a cosa servirebbe il grigliato sopra la porta del locale pompe ? A smaltire i fumi di un eventuale incendio all'interno dello stesso ? .... ma il locale deve avere già aerazione diretta, specialmente con MP raffreddate ad aria o con radiatore.
Cmq nel caso di corridoio a prova di fumo, a cosa servirebbe il grigliato sopra la porta del locale pompe ? A smaltire i fumi di un eventuale incendio all'interno dello stesso ? .... ma il locale deve avere già aerazione diretta, specialmente con MP raffreddate ad aria o con radiatore.
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Accesso dall'esterno al locale pompe
Soletta cieca non apribile, locale aerato su altro lato. Che dici?
Re: Accesso dall'esterno al locale pompe
Vedo spesso situazioni peggiori della tua, autorizzate anche di recente.....
Se è tutto esistente, io lascerei le cose come sono, anche perchè secondo me l'accesso sicuro al locale dall'esterno è garantito.
Se è tutto esistente, io lascerei le cose come sono, anche perchè secondo me l'accesso sicuro al locale dall'esterno è garantito.
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Accesso dall'esterno al locale pompe
Scusami, tutto da realizzare ex novo.