Buongiorno, ho un'autorimessa con le uscite di emergenza condivise con l'accesso al condominio sovrastante, per la sicurezza dei condomini le porte sono state chiuse con apertura a tastierino numerico. L'autorimessa è dotata di un impiano di rilevazione fumi che in caso di allarme comporta la disalimentazione dei tastierini e quindi l'apertura delle porte.
Dovrei presentare la scia ma ho alcuni dubbi:
1) è permesso un impianto del genere?
2) se si come lo certifico?
Saluti
uscite d'emergenza chiuse a chiave
Moderatore: Edilclima
Re: uscite d'emergenza chiuse a chiave
Uhm, in attività presidiate e con personale addestrato, come centri commerciali, la cosa sarebbe proponibile.
Un'autorimessa privata, dove quasi sicuramente nessuno controllerà mai nulla (pure in sede di rinnovo purtroppo....) la vedo più difficile.
In concreto occorre dimostrare la pronta fruibilità della US in ogni condizione possibile e prevedibile ed anche prevedere un concreto sistema di gestione per controllare l'efficienza nel tempo.
Esempi:
scossa tellurica, senza attivazione del sistema IRAI
focolaio di incendio nella fase iniziale prima dell'attivazione dell'IRAI (ma poi hai un IRAI vero e proprio o solo un rivelatore posto davanti alla US ?)
Un'autorimessa privata, dove quasi sicuramente nessuno controllerà mai nulla (pure in sede di rinnovo purtroppo....) la vedo più difficile.
In concreto occorre dimostrare la pronta fruibilità della US in ogni condizione possibile e prevedibile ed anche prevedere un concreto sistema di gestione per controllare l'efficienza nel tempo.
Esempi:
scossa tellurica, senza attivazione del sistema IRAI
focolaio di incendio nella fase iniziale prima dell'attivazione dell'IRAI (ma poi hai un IRAI vero e proprio o solo un rivelatore posto davanti alla US ?)
- weareblind
- Messaggi: 3037
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: uscite d'emergenza chiuse a chiave
Io non l'accetterei. Funzionasse anche tutto, se hai fretta e devi usare il tastierino... Che U.S. sarebbe?
Re: uscite d'emergenza chiuse a chiave
C'è un impianto di rilevamento vero e proprio, il problema è che parte dell'autorimessa è usata da un picco supermercato al piano terra e quindi ci gira di tutto in quell'autorimessa. Leggendo la relazione del progetto antincendio le porte dovevano essere dotate di stacco magnetico e stare normalmente aperte, quindi non c'era nessun riferimento a questo sistema di chiusura...sono sempre più dell'idea che o tolgono tutto oppure la scia se la fanno fare da qualcun'altro.
- weareblind
- Messaggi: 3037
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: uscite d'emergenza chiuse a chiave
Anche se c'è all'impianto, se devi scappare di corsa e l'impianto non s'è ancora attivato?