Buonasera a tutti, mi è capitato il caso di un'attività commerciale, con superficie > 400 mq . Non mi è molto chiaro come definire l'altezza dell'attività per attribuire il grado di resistenza al fuoco delle strutture.
L'attività si sviluppa su tre piani, di cui l'ultimo è destinato a magazzino.
I locali di attività commerciale fino al 2° piano presentano un'altezza < di 8m - estradosso soffitto locale adibito ad attività commerciale - ;
l'estradosso del soffitto dei locali adibiti a magazzino ( al 3° piano) presenta un'altezza > 8 m e < 15m;
L'attività che è già esistente, è ubicata in un edificio a destinazione mista, residenziale, commerciale con altezza totale > di 24 m.

Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione devono essere REI 60, 90 o REI 120?

oppure ancora... possono essere semplicemente REI 30 essendo attività inserita in edificio esistente con superficie inferiore a 1000 mq e carico di incendio < 300MJ/mq ( questo ancora da verificare) ?
Attendo vostre considerazioni.....
Grazie mille
Terminus
Messaggi: 12590
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: attività commerciali altezza per classe resistenza al fuoco

Messaggio da Terminus »

Verificandone le condizioni, l'ultima opzione che hai citato.