AUTORIMESSA: FILTRO CON GRADINI?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
LST
Messaggi: 679
Iscritto il: mar mar 27, 2007 17:04
Località: VA-CO-MI

AUTORIMESSA: FILTRO CON GRADINI?

Messaggio da LST »

Per ricavare una seconda uscita per ampliamento autorimessa al 1° interrato, entro 40 autovetture, ma percorso di uscita verso la 1a al limite dei 30 metri, potrei riattare un ex locale macchine ascensore a filtro (eventualmente anche a prova di fumo). Piccolo particolare il dislivello da superare necessita di una decina di gradini che verrebbero realizzati tra le 2 porte, quindi nel filtro. Il filtro sfocerebbe al piano seminterrato di un vano scala protetto, via d'esodo per una palazzina uffici di 3 piani fuoriterra (poca gente).
Conoscete qualche norma/nota/pronuncia a sfavore dei gradini nel filtro?
Grazie
Terminus
Messaggi: 12589
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: AUTORIMESSA: FILTRO CON GRADINI?

Messaggio da Terminus »

Il tuo non sarebbe più un filtro ma una via di esodo verticale, al pari del resto del vano scala successivo.
Se tale via di esodo deve essere a prova di fumo allora non va bene.
Avatar utente
LST
Messaggi: 679
Iscritto il: mar mar 27, 2007 17:04
Località: VA-CO-MI

Re: AUTORIMESSA: FILTRO CON GRADINI?

Messaggio da LST »

Grazie molte Terminus!
Rispondi