Buongiorno,
ad un mio cliente hanno offerto parecchie soluzioni per installare un impianto fotovoltaico sulla copertura del nuovo capannone che stà costruendo con la possibilità di posare i moduli sulla parte alta delle finestre verticali a shed apribili e fisse che ha predisposto sul prefabbricato a dente di s**a. Alcuni dicono che se le finestre sono fisse non bisogna rispettare il metro di distanza che invece è da rispettare se sono apribili, altri invece dicono che bisogna rispettarlo sempre in presenza di aperture di qualsiasi tipo, nel rispetto della guida dei VVF chi ha ragione?
Terminus
Messaggi: 12633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Distanza moduli fotovoltaici da rispettare per guida VVF

Messaggio da Terminus »

La guida da l'indicazione del metro di distanza da EFC, che va presa come riferimento per una valutazione dei rischi nei confronti di altre aperture, che sono sempre possibile veicolo di incendi dall'interno all'esterno e viceversa.
Quindi se non si può o non si vuole rispettare il metro di distanza, è opportuno parlare con il Comando VVF e presentare una relazione di valutazione progetto da farsi approvare.