Buongiorno a tutti, l'installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura di un fabbricato con altezza di gronda inferiore a 24 m, quindi non soggetto ai controlli dei VVF se non per la sola autorimessa interrata, comporta il rispetto di quanto previsto nella nota DCPREV 1324, o vale solo se tali impianti sono installati su edifici soggetti al controllo dei VVF? Grazie
Re: IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Non mi è ancora capitato. Ma ritengo che non debba applicarsi la circolare in questione perchè il FV non è a servizio dell'autorimessa, ma dell'edificio soprastante che non è soggetto,anche se la figura che descrive l'incorporamento lascerebbe qualche dubbio, non distinguendo il caso che l'attività soggetta sia solo una parte del fabbricato, non comunicante con la copertura.
In ogni caso l'autorimessa costituisce compartimento distinto rispetto all'edificio soprastante e pertanto anche nei confronti dell'impianto FV vi sono già tutti gli elementi per poter escludere influenze reciproche.
Anche in caso di incendio nell'autorimessa, non vedo motivi per cui i VVF debbano accedere alla copertura del fabbricato.
Naturalmente le parti in tensione dell'impianto FV non dovranno essere in alcun modo interne all'autorimessa.
In ogni caso l'autorimessa costituisce compartimento distinto rispetto all'edificio soprastante e pertanto anche nei confronti dell'impianto FV vi sono già tutti gli elementi per poter escludere influenze reciproche.
Anche in caso di incendio nell'autorimessa, non vedo motivi per cui i VVF debbano accedere alla copertura del fabbricato.
Naturalmente le parti in tensione dell'impianto FV non dovranno essere in alcun modo interne all'autorimessa.
Re: IMPIANTO FOTOVOLTAICO
ritengo che la nota vada comunque rispettata (in particolare rispetto alle distanze da eventuali evacuatori di fumo e in merito a pulsante di sgancio e cartellonistica, e ad eventuali costruzioni particolari: si pensi a una tettoia fotovoltaica, da cui in caso di incendio dell'impianto i pannelli potrebbero crollare sulla rampa di uscita, per es.).
in merito al suo rispetto, la presenza della compartimentazione REI svolge la funzione dello strato separante ammesso come soluzione.
in merito al suo rispetto, la presenza della compartimentazione REI svolge la funzione dello strato separante ammesso come soluzione.