Uscite aule al piano terra

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
etec83
Messaggi: 818
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Uscite aule al piano terra

Messaggio da etec83 »

Ho 2 nuove aule scolastiche al piano terra che sono munite ciascuna di un uscita/ingresso diretto verso l'esterno.
Inoltre ciascuna aula è munita di porta di ingresso/uscita che dà su un corridoio da 2 moduli che ha l'esodo in un unica direzione.
Le aule avranno un numero di persone massimo inferiore a 25.
Secondo voi le uscite dirette verso l'esterno devono essere da 2 moduli in quanto uscite di sicurezza?
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Uscite aule al piano terra

Messaggio da Terminus »

Leggendo non solo il punto 5.6, ma anche il 5.3 del DM, secondo me si.
etec83
Messaggi: 818
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Uscite aule al piano terra

Messaggio da etec83 »

Però lo trovo un controsenso.
Supponiamo che un'aula scolastica ubicata al piano terra abbia solo ingresso e uscita verso l'esterno.
Dove c'è scritto che devo farla da 2 moduli?
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Uscite aule al piano terra

Messaggio da Terminus »

Al punto 5.3.
Rispondi