Buonasera a tutti e scusate se la domanda potrà sembrare, a molti di voi, banale.
Un container prefabbricato entro il quale vengono installate 2 caldaie (Pot. Complessiva 1400 kW) che venga posto completamente separato dal resto delle strutture/edifici .. in mezzo ad un campo per intendersi .. a servizio di impianti di un'attività florovivaistica, deve rispettare tutti i requisiti di una Centrale Termica ?
Intendo dire:
1- resistenza al fuoco delle strutture, aerazione, aperture, accessi, altezza, etc.. devono rispettare il DM 12/04/1996 ?
2 -occorrono le certificazioni dei materiali costituenti l'involucro ?
GRAZIE MILLE.
Container Prefabbricato ... Centrale Termica ???
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 189
- Iscritto il: mer ago 19, 2009 10:31
-
- Messaggi: 5240
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Container Prefabbricato ... Centrale Termica ???
Devi certamente rispettare il DM 12/04/96, ma non serve alcuna resistenza al fuoco. Vedi Titolo III.
Per il resto ovvio che si, devi ottemperare al DM.
Per il resto ovvio che si, devi ottemperare al DM.
Tom Bishop
Re: Container Prefabbricato ... Centrale Termica ???
oltre a quanto ha già riportato, dai una lettura a
CIRC. MI 4 marzo 1988, n. 4420/4183
"Generatore termico in struttura autonoma di contenimento da ubicarsi su spazio a cielo libero alimentato a gas naturale con densità non superiore a 0,8."
Il container è ammesso, con i requisiti riportati nella circolare
CIRC. MI 4 marzo 1988, n. 4420/4183
"Generatore termico in struttura autonoma di contenimento da ubicarsi su spazio a cielo libero alimentato a gas naturale con densità non superiore a 0,8."
Il container è ammesso, con i requisiti riportati nella circolare
Re: Container Prefabbricato ... Centrale Termica ???
la circolare in effetti è stata superata dal DM 12/04/96... io applicherei solo il titolo III (oltre ovviamente al V e VI) perché nelal circolare ci sono un po' di "menate" in più relativamente al posizionamento ed alle aperture di aerazioneL'Enzo ha scritto: ↑mar ago 28, 2018 09:53 oltre a quanto ha già riportato, dai una lettura a
CIRC. MI 4 marzo 1988, n. 4420/4183
"Generatore termico in struttura autonoma di contenimento da ubicarsi su spazio a cielo libero alimentato a gas naturale con densità non superiore a 0,8."
Il container è ammesso, con i requisiti riportati nella circolare
Re: Container Prefabbricato ... Centrale Termica ???
Circolare abrogata.
DM Titolo III e seguenti
DM Titolo III e seguenti
-
- Messaggi: 189
- Iscritto il: mer ago 19, 2009 10:31
Re: Container Prefabbricato ... Centrale Termica ???
GRAZIE MILLE A TUTTI ..