Per ottenere un Livello II di sicurezza secondo il DM 09/03/2007 leggo che si può applicare una resistenza al fuoco R/EI30 agli edifici con 1 piano fuori terra e senza interrati, purché rispettino tutte le condizioni riportate (no posti letto, max 100 persone, ecc ...).
Dalla vostra esperienza, se ho una capannone di 5000 mq isolato, con 1 piano fuori terra e nessun piano interrato, ma con 80 mq adbiti ad uffici posti su un piano terra e 80 mq posti su un piano primo all'interno di esso, posso comunque applicare una resistenza al fuoco di 30 minuti ?
Grazie.
Livello II DM 09/03/2007
Moderatore: Edilclima
Re: Livello II DM 09/03/2007
La condizione essenziale è di assicurare la pronta e sicura evacuazione degli occupanti e pertanto anche la non necessità di ingresso da parte dei soccorritori.
5000mq non sono pochi da questo punto di vista e devi valutare le vie di esodo specialmente per gli occupanti del livello superiore.
Alla lettera avresti un primo livello e dovresti passare a 60 minuti.
5000mq non sono pochi da questo punto di vista e devi valutare le vie di esodo specialmente per gli occupanti del livello superiore.
Alla lettera avresti un primo livello e dovresti passare a 60 minuti.