Applicabilità Circolare 91

Messaggio da hoopes »

Buongiorno,
ho una ditta di svariate migliaia di mq, con un progetto antecedente al 25/9/2012, CPI in regola ecc ecc ...

Nel 2011 decidono di fare una ulteriore compartimentazione REI120, per creare un nuovo locale deposito (ulteriore attività soggetta oltre a quelle iniziali). Fanno lavori applicando la circolare 91 (pareti REI120 in blocchi cls).

Nel 2017 presentano il progetto (non so come mai dopo così tanto) per l'attività di deposito di cui sopra.

Ora io mi trovo a dover certificare queste resistenze al fuoco: secondo la vostra esperienza, posso tenere validi i rapporti di prova secondo Circolare 91 o devo certificare secondo altra via ? (io sono per la seconda ipotesi).

Grazie.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Applicabilità Circolare 91

Messaggio da Terminus »

Puoi utilizzare la Circ.91/61 per certificare tabellarmente strutture relative ad un progetto presentato ed approvato prima del settembre 2007.
Se devi certificare con rapporti di prova, lo puoi fare per progetti presentati prima della scadenza degli stessi rapporti di prova, secondo le scadenze di cui all'art.5, comma 1.
I rapporti validi fino al 29/09/2012 erano quelli emessi dopo il 01/01/1996.
Se hai rapporti di prova più vecchi, non li puoi utilizzare per un progetto presentato nel 2011.
hoopes
Messaggi: 552
Iscritto il: lun ott 13, 2008 16:00

Re: Applicabilità Circolare 91

Messaggio da hoopes »

Grazie per la risposta.

La mia domanda è anche: posso usare la circolare91 anche per un progetto per la singola attività presentato nel 2017, facente parte di un fabbricato che globalmente ha già CPI con progetto datato 2010 ?

Grazie
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Applicabilità Circolare 91

Messaggio da Terminus »

Non se quella specifica struttura è stata modificata con la variante 2017.
Insomma tutto quello che tocchi post DM lo devi certificare con le metodologie DM.