Messaggio da Gius83 »

Buongiorno, non essendo esperto in materia vorrei il vostro aiuto in merito alla seguente questione: in caso di sostituzione di una centrale in un impianto di rivelazione fumi (in particolare si passa da 3 centrali che vengono "unificate" in un unico apparato), l'impresa esecutrice certifica solo ciò che ha installato oppure deve certificare l'intero impianto?. Cavi Loop e sensori restano gli stessi e non vengono sostituiti o modificati. Unico intervento eliminazione delle 3 centrali esistenti ed installazione di nuova centrale.
Vi ringrazio per la disponibilità.
Terminus
Messaggi: 12651
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Certificazione impianto rivelazione fumi

Messaggio da Terminus »

Come per tutti gli impianti, l'impresa certifica ciò che esegue, avendo controllato che l'intervento non danneggia o inficia le prestazioni dell'esistente.
Nella propria DICO l'impresa 2 dovrà fare riferimento per l'esistente alla DICO della ditta 1 (se esistente) o almeno alla corrispondente DIRI.
Naturalmente la DICO e gli allegati dovranno evidenziare chiaramente l'ambito di intervento della ditta 2.
Gius83
Messaggi: 252
Iscritto il: mar ott 18, 2016 19:02

Re: Certificazione impianto rivelazione fumi

Messaggio da Gius83 »

Grazie mille Terminus. Hai un riferimento normativo a proposito oppure si parla di DM 37/08?
etec83
Messaggi: 818
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Certificazione impianto rivelazione fumi

Messaggio da etec83 »

L'impresa certifica chiaramente solo quello che esegue.
Chiaramente da elettrico mi viene ovviamente da indicare che dubito sia configurabile come manutenzione straordinaria.
Gius83
Messaggi: 252
Iscritto il: mar ott 18, 2016 19:02

Re: Certificazione impianto rivelazione fumi

Messaggio da Gius83 »

Si infatti manutenzione straordinaria.
Terminus
Messaggi: 12651
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Certificazione impianto rivelazione fumi

Messaggio da Terminus »

Beh, io la definirei una trasformazione.
Cambia la struttura dell'impianto nella sua componente fondamentale, ovvero la centrale.
etec83
Messaggi: 818
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Certificazione impianto rivelazione fumi

Messaggio da etec83 »

Ci vuole sicuramente un progetto infatti.