Non riesco a garantire l 'accesso automezzi dei vigili del fuoco
Moderatore: Edilclima
Non riesco a garantire l 'accesso automezzi dei vigili del fuoco
Buonasera a tutti, ho un capannone artigianale condominiale all' interno di una recinzione. attorno al capannone hanno realizzato dei parcheggi a servizio delle attività. Ora, dato che occorre fare la pratica vvf come attività 73, a seguito di tali parcheggi non riesco a garantire l 'accesso degli automezzi dei vigili del fuoco. Come faccio? Occorre che faccio togliere tutti i parcheggi, rischiando il linciaggio ? In quanto senza riesco a garantire il gisuto accesso. Ci sono strade alternative?
Re: Non riesco a garantire l 'accesso automezzi dei vigili del fuoco
Dove c'è scritto che devi garantire l'accesso ai vvf per un'attività 73?
Re: Non riesco a garantire l 'accesso automezzi dei vigili del fuoco
Progetto con RTO ?
Comunque non serve garantire l'accesso all'autoscala ad un capannone monopiano ed in quanto alle APS queste possono, anzi devono, operare a congrua distanza dallo stesso capannone.
Comunque non serve garantire l'accesso all'autoscala ad un capannone monopiano ed in quanto alle APS queste possono, anzi devono, operare a congrua distanza dallo stesso capannone.
Re: Non riesco a garantire l 'accesso automezzi dei vigili del fuoco
Sto eseguendo la pratica con DM 10/03/98 essenso attività non normata e ritenevo che la dimensione degli accessi all’area di proprietà deve consentire un rapido e facile accesso dei mezzi di soccorso. E' un blocco di capannoni da 14.000 metri con dentro 15 attività. Quindi avevo deciso che è un LUOGO DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO.
Quindi pensavo che per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, gli accessi all'area devrebbero avere i seguenti requisiti minimi:
- larghezza: 3,5 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di volta: 13 m;
- pendenza: non superiore al 10 %;
- resistenza al carico: almeno 20 t (8 asse anteriore e 12 asse posteriore; passo 4 m).
Sbaglio?
Quindi pensavo che per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, gli accessi all'area devrebbero avere i seguenti requisiti minimi:
- larghezza: 3,5 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di volta: 13 m;
- pendenza: non superiore al 10 %;
- resistenza al carico: almeno 20 t (8 asse anteriore e 12 asse posteriore; passo 4 m).
Sbaglio?
Re: Non riesco a garantire l 'accesso automezzi dei vigili del fuoco
io "accesso all'area" l'ho sempre interpretata come possibilità che i mezzi di soccorso possano arrivare in zona, cioè che sulla strada che porta in zona non ci siano strettoie, voltini, pendenze esagerate ecc... non che questi possano arrivare a ridosso del fabbricato, anche perché se dovesse esserci la necessità in qualche modo le auto le levano dalle scatole...