Ciao,
ho difficoltà a decodificare il paragrafo sulla reazione al fuoco del DM 27/7/2010.
Devo individuare la classe per il rivestimento dei canali in lamiera zincata di un supermercato.
Ho un magazzino open space e un'area di vendita con corridoi diffusi e quindi opterei per considerare tutta la superficie dell'area vendita come via di esodo.
Sono arrivato alla conclusione leggendo il paragrafo 3.2 che se non ho controsoffitto (nel mio caso magazzino) o se ho controsoffitto NON EI30 (area vendita) i canali vanno in classe A1FL (caso a2) .
Fuori dalle vie di sodo allora potrei con le classi del punto c3.
Possibile che sia cosi?
Grazie
Michele
ATTIVITA' COMMERCIALI - REAZIONE AL FUOCO CANALI
Moderatore: Edilclima
Re: ATTIVITA' COMMERCIALI - REAZIONE AL FUOCO CANALI
A1L scusate.
- weareblind
- Messaggi: 3037
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: ATTIVITA' COMMERCIALI - REAZIONE AL FUOCO CANALI
a2) Per le restanti parti devono essere impiegati prodotti di classe (A1) per impiego a parete e a soffitto, di classe (A1FL ) per impiego a pavimento e di classe (A1L) per l'isolamento di installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare.
Quindi hai ragione. Vedi però anche D.M. 31/3/2003, soprattutto art.2 c.4.
Quindi hai ragione. Vedi però anche D.M. 31/3/2003, soprattutto art.2 c.4.