metodo tabellare pareti esposte su più lati

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ildubbio
Messaggi: 533
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

metodo tabellare pareti esposte su più lati

Messaggio da ildubbio »

la tabella D.4.1 è riferibile solo a pareti esposte su 1 lato. Quindi solo per pareti di separazione del compartimento da altri (immaginando quindi che il fuoco si sviluppi e resti confinato dentro un solo compartimento)

E se volessi certificare con il metodo tabellare una parete potenzialmente esposta al fuoco su entrambi i lati? ad esempio la parete che divide i box di una autorimessa?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: metodo tabellare pareti esposte su più lati

Messaggio da Terminus »

Devi certificare la parete resistente al fuoco esposta da ambo i lati, ma non contemporaneamente.
Se il fuoco si è propagato ad entrambi i box, il muro di separazione non serve più a nulla.
ildubbio
Messaggi: 533
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Re: metodo tabellare pareti esposte su più lati

Messaggio da ildubbio »

Terminus ha scritto: mar lug 10, 2018 12:17 Devi certificare la parete resistente al fuoco esposta da ambo i lati, ma non contemporaneamente.
Se il fuoco si è propagato ad entrambi i box, il muro di separazione non serve più a nulla.
:oops:
hai ragione...
quindi comunque con metodo tabellare (sostanzialmente una parete in laterizio deve essere intonacata su ambo i lati)