buongiorno
scusate la banalità della domanda ma a volte vado in tilt proprio su ste cose.
E' utilizzabile la tolleranza del 2% per la determinazione dell'altezza antincendio di un edificio civile al fine di verificare se sia soggetto o no a VVF? in soldoni: se il mio edificio ha h=24,31 m. posso applicare la tolleranza e considerarlo h=23,82<24 m?
grazie
Tolleranza per altezza antincendio edificio civile
Moderatore: Edilclima
Re: Tolleranza per altezza antincendio edificio civile
La tolleranza non è utilizzabile in fase di progetto per determinare l'assoggettabilità o meno, ma solo in fase di verifiche post-operam per diversi requisiti.