Cert Rei solaio in ca per autorimessa
Moderatore: Edilclima
Cert Rei solaio in ca per autorimessa
In una autorimessa interrata devono ricoprire tutto il solaio in c.a. per renderlo REI 120 poichè non si può determinare la resistenza, è stato deciso di utilizzare delle lastre da fissare con tasselli metallici ad espansione con stuccature, il costruttore scelto ha una tabella secondo la EN 1992-1-2 che determina il REI in base allo soessore minimo della soletta, io ho chiesto il rapporto di classificazione e loro hanno una relazione di valutazione del test di resistenza al fuoco fatto secondo EN 13381-3:2002 in cui determinano uno spessore equivalente del calcestruzzo.
Con questo documento è possibile fare il cert-rei con metodo sperimentale?
Con questo documento è possibile fare il cert-rei con metodo sperimentale?
Re: Cert Rei solaio in ca per autorimessa
No, gli assessment report sono impiegabili per una certificazione analitica.
Re: Cert Rei solaio in ca per autorimessa
Ma in questo caso che allegati bisogna dare con la cert-rei: l'assestment report ed il foglio tecnico fatto dal produttore in cui dichiara che con la lastra di x mm si ottiene una resistenza REI xxx visto che utilizzano le tabelle della EN 1992-1-2, oppure serve altro?
Re: Cert Rei solaio in ca per autorimessa
Quelle tabelle sono solo indicative.
Occorre relazione analitica firmata da professionista antincendio, che rimane nel fascicolo tecnico.
Occorre relazione analitica firmata da professionista antincendio, che rimane nel fascicolo tecnico.
Re: Cert Rei solaio in ca per autorimessa
Occorre relazione analitica firmata da professionista antincendio, che rimane nel fascicolo tecnico.
La relazione analitica può essere fatta da un perito professionista antincendio 818?
La relazione analitica può essere fatta da un perito professionista antincendio 818?
Re: Cert Rei solaio in ca per autorimessa
Va fatta da uno strutturista
Io userei lastre tipo quelle della Global Building che sono già certificate senza complicarmi la vita (metodo sperimentale).
Re: Cert Rei solaio in ca per autorimessa
Tutor7, proprio quelle della Global Building stanno utilizzando su una struttura in c.a. esistente ma sono fornite di assesstment report perciò come ha detto Terminus, serve la certificazione analitica, non posso fare la sperimentale
Re: Cert Rei solaio in ca per autorimessa
Se non sbaglio la stessa GB ha soluzioni su solai provviste di rapporto di classificazione.
Con questo si può utilizzare lo sperimentale e non serve la relazione.
Con questo si può utilizzare lo sperimentale e non serve la relazione.
Re: Cert Rei solaio in ca per autorimessa
La tipologia di lastra della GB utilizzata ha solo assesstment report però siccome l'applicazione si riconduce ad uno spessore di copriferro equivalente secondo le tabelle previste dalla EN 1992-1-2
Per fare questa verifica, non utilizzando calcoli analitici, penso non serva essere strutturista ma basti essere 818
RIPORTO QUANTO INDICATO DA GB
L’eurocodice EN 1992-1-2 contiene anche tabelle che possono essere utilizzate nella verifica della resistenza
al fuoco delle strutture di calcestruzzo armato. Chiaramente è necessario verificare il rispetto delle condizioni
di impiego e le limitazioni ad esse relative.
Il metodo si basa sulla verifica per singoli elementi e solo con esposizione alla curva di incendio standard
(ISO 384).
Nel caso di utilizzo del metodo tabellare non sono necessarie verifiche riguardanti la resistenza a taglio
e torsione e l’ancoraggio delle barre; inoltre non sono necessarie verifiche riguardanti lo spalling a patto
che per distanze delle barre dalla superficie del calcestruzzo maggiori o uguali a 70 mm sia predisposta
un’armatura di sacrificio avente maglia non superiore a 100 x 100 mm e diametro delle barre non inferiore
a 4 mm.
L’utilizzo di ciascuna tabella presuppone il calcolo preliminare del coefficiente di utilizzo μfi che, ricordiamo,
rappresenta il rapporto tra l’azione che sollecita l’elemento stesso in condizioni d’incendio e la corrispondente
resistenza a freddo.
μ fi
=
NEd. fi
NRd
Dove NEd.fi è il carico assiale di progetto in situazione di incendio, NRd è la resistenza di progetto della sezione
a temperatura ambiente.
L’eurocodice EN 1992-1-2 fornisce tabelle per pilastri, pareti, travi, solette e solai.
Re: Cert Rei solaio in ca per autorimessa
Appunto, i valori delle sollecitazioni in condizione di incendio e la determinazione del coefficiente di utilizzo, devono essere tratti dalla progettazione strutturale, ammesso di averla, oppure occorre valutare tali parametri sull'esistente.
Re: Cert Rei solaio in ca per autorimessa
Terminus, per arrivare ad una conclusione:
- se ho un pilastro in c.a.da 400x400 altezza inferiore a 3 m e devo renderlo R120 basta mettere una lastra da 12,7 fissata secondo le indicazioni del costruttore, adottando un fattore di utilizzazione=0,7 con un copriferro esistente ( a favore della sicurezza) = 0 cm soddisfo quanto richiesto dalla tabella 5.2a della norma 1992-1-2.
Tutto questo lo scrivo in una relazione analitica timbrata e firmata da perito industriale 818 e non devo fare ulteriori calcoli.
Allego foglio tecnico della GB
- se ho un pilastro in c.a.da 400x400 altezza inferiore a 3 m e devo renderlo R120 basta mettere una lastra da 12,7 fissata secondo le indicazioni del costruttore, adottando un fattore di utilizzazione=0,7 con un copriferro esistente ( a favore della sicurezza) = 0 cm soddisfo quanto richiesto dalla tabella 5.2a della norma 1992-1-2.
Tutto questo lo scrivo in una relazione analitica timbrata e firmata da perito industriale 818 e non devo fare ulteriori calcoli.
Allego foglio tecnico della GB
- Allegati
-
- app 543 pilastri ca.pdf
- (147.34 KiB) Scaricato 162 volte
Re: Cert Rei solaio in ca per autorimessa
Siete d'accordo con la mia coclusione?
-
- Messaggi: 115
- Iscritto il: mar lug 21, 2015 10:05
Re: Cert Rei solaio in ca per autorimessa
Tutto ciò si può scrivere direttamente sul CERT.REI barrando il metodo analitico, senza fare una relazione a parte143174 ha scritto: ↑ven lug 13, 2018 10:26 Terminus, per arrivare ad una conclusione:
- se ho un pilastro in c.a.da 400x400 altezza inferiore a 3 m e devo renderlo R120 basta mettere una lastra da 12,7 fissata secondo le indicazioni del costruttore, adottando un fattore di utilizzazione=0,7 con un copriferro esistente ( a favore della sicurezza) = 0 cm soddisfo quanto richiesto dalla tabella 5.2a della norma 1992-1-2.
Tutto questo lo scrivo in una relazione analitica timbrata e firmata da perito industriale 818 e non devo fare ulteriori calcoli.
Allego foglio tecnico della GB
Re: Cert Rei solaio in ca per autorimessa
Se utilizzi il metodo analitico, devi relazionare il metodo ed i calcoli, più o meno complessi che sono stati impiegati.
Vuoi scrivere tutto sul modulo CERT.REI. ? Beh possibile, ma perchè farlo ?
Vuoi scrivere tutto sul modulo CERT.REI. ? Beh possibile, ma perchè farlo ?