Collaudo impianto estinzione idranti

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
SERGIARA
Messaggi: 376
Iscritto il: mer ago 24, 2011 18:50

Collaudo impianto estinzione idranti

Messaggio da SERGIARA »

Ora sono in pensione da due anni e mi sono cancellato dall'iscrizione all'ordine (maggio 2018), ma sono ancora inserito nell'elenco del M.I.
Ho ricevuto una richiesta da un mio cliente per il collaudo prestazionale dell' impianto idranti, di cui avevo fatto sia L'E.P. dell'attività, sia il progetto esecutivo e seguito i lavori che furono terminati ca 4 anni fa. Il collaudo non l'avevano mai fatto per problemi loro.
Domanda: posso eseguire il collaudo e quindi porre la firma (asseverazione) senza essere iscritto all'ordine ?
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Collaudo impianto estinzione idranti

Messaggio da Terminus »

Ho paura di no.
Condizione necessaria per essere iscritti all'Elenco è l'iscrizione all'albo professionale.
Nel momento in cui ti sei cancellato dall'Ordine, ti sei indirettamente cancellato dall'Elenco, anche se ancora il tuo Ordine non ne ha data comunicazione al ministero.
SERGIARA
Messaggi: 376
Iscritto il: mer ago 24, 2011 18:50

Re: Collaudo impianto estinzione idranti

Messaggio da SERGIARA »

Come pensavo. Grazie Terminus