Buonasera,
vi pongo un quesito ad una domanda che mi opprime da giorni, progettando con il Nuovo Codice di Prevenzione Incendi, la scala protetta ha bisogno di aerazione pari ad 1 mq in sommità come disposto dalle "vecchie" regole tecniche? se si dove trovo scritto tale riferimento? Sulle definizioni del codice non riesco a trovarlo...
Scala Protetta Codice Prevenzione Incendi
Moderatore: Edilclima
- travereticolare
- Messaggi: 1255
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Scala Protetta Codice Prevenzione Incendi
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
- weareblind
- Messaggi: 3036
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Scala Protetta Codice Prevenzione Incendi
G.1.8 punto 5 definisce protetto, e non riporta aerazione.
S.4.5.3.1 vie d'esodo protetta nemmeno.
Né lo trovo per scala d'esodo. Quindi non è richiesto dalla RTO.
S.4.5.3.1 vie d'esodo protetta nemmeno.
Né lo trovo per scala d'esodo. Quindi non è richiesto dalla RTO.
- travereticolare
- Messaggi: 1255
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Scala Protetta Codice Prevenzione Incendi
il dubbio nasceva da questo mio ragionamento, forse contorto:
G.1.8 punto 5: Di tipo protetto (o protetto): qualificazione di un volume dell'attività costituente compartimento antincendio.
Capitolo S.8.4.1: Per ogni piano e locale del compartimento deve essere prevista la possibilità di effettuare lo smaltimento di fumo e calore d'emergenza secondo quanto previsto al paragrafo S.8.5.
Quindi io pensavo di assimilare la scala protetta ad un compartimento antincendio ed attribuirgli un'areazione permanente pari ad 1/40 in quanto il carico di incendio all'interno del vano scala è < 600 MJ/mq.
cosa ne pensi?
G.1.8 punto 5: Di tipo protetto (o protetto): qualificazione di un volume dell'attività costituente compartimento antincendio.
Capitolo S.8.4.1: Per ogni piano e locale del compartimento deve essere prevista la possibilità di effettuare lo smaltimento di fumo e calore d'emergenza secondo quanto previsto al paragrafo S.8.5.
Quindi io pensavo di assimilare la scala protetta ad un compartimento antincendio ed attribuirgli un'areazione permanente pari ad 1/40 in quanto il carico di incendio all'interno del vano scala è < 600 MJ/mq.
cosa ne pensi?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
- weareblind
- Messaggi: 3036
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Scala Protetta Codice Prevenzione Incendi
Più realista del re, secondo me no. Però capisco lo scrupolo.
- travereticolare
- Messaggi: 1255
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Scala Protetta Codice Prevenzione Incendi
si, forse hai ragione, mi sto complicando la vita
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.