Buongiorno,
devo fare una certificazione di un solaio REI, il DM 16 / 02 /2007 mi indica che devo avere una distanza dal centro dell'armatura pari a 35 mm.
Ho fatto alcune misure con il pacometro e ho visto che la media del copriferro è circa 30 mm.
Essendo i ferri certamente superiori a 10 mm di diametro per voi è ragionevole applicare il metodo tabellare e certificare il solaio?
Grazie mille
Saluti
Solaio REI
Moderatore: Edilclima
Re: Solaio REI
Nella misura in cui ti fidi di quanto ti restituisce il pacometro.....
Per sicurezza io farei un paio di saggi.
Per sicurezza io farei un paio di saggi.