Deposito autobus

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Mamba
Messaggi: 2
Iscritto il: ven giu 15, 2018 18:03

Deposito autobus

Messaggio da Mamba »

Salve a tutti, sono nuovo del forum, poco esperto e in cerca di consigli.
Ho un autorimessa SA AA e HA destinata al ricovero privato di autobus, la struttura è realizzata in pilastri e travi in c.a.v.; all'interno è stata ricavata una zona servizi con sopra un ufficio. La zona servizi e uffici è stata realizzata con travi lamellari, tavolato di calpestio e pareti in legni. Come devo trattare questa zona ai fini della resistenza al fuoco?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3045
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Deposito autobus

Messaggio da weareblind »

La resistenza della struttura portante in c.a. è V.6.5.2 e quindi 60.
V.6.5.3.2 ammette TM1 (depositi light), ma tu hai un TZ, di cui non si parla esplicitamente. Ma, se accetto in SA HA AA già i TM1, a maggior ragione i TZ. Né vi è richiesta di reazione al fuoco.
Per me si può fare. In legno è orribile, ma si può fare.
Mamba
Messaggi: 2
Iscritto il: ven giu 15, 2018 18:03

Re: Deposito autobus

Messaggio da Mamba »

Scusa, non ti ho risposto perchè avevo perso tutti i dati del pc, ora sono riuscito ad ripristinare l'account.
Grazie per la risposta, se è possibile ti porrò un quesito ulteriore.
Rispondi