PANNELLI FOTOVOLTAICI IN COPERTURA

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Simone 300989
Messaggi: 22
Iscritto il: sab ott 07, 2017 13:19
Località: Reggio Emilia

PANNELLI FOTOVOLTAICI IN COPERTURA

Messaggio da Simone 300989 »

Buongiorno a tutti,

Se io devo installare un impianto fotovoltaico su una copertura che difatto rappresenta solo una sorta di copertura non confinante con l'edifico sottostante (l'edificio è cubo sovrastato di fatto da questa copertura non adiacente) devo rispettare le prescrizioni della guida del 2012 (per esempio rispettare 1m da aperture e 1m dalle proiezioni dei comparti REI anche se non sono adiacente)?
Terminus
Messaggi: 12589
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: PANNELLI FOTOVOLTAICI IN COPERTURA

Messaggio da Terminus »

Se sei sulla verticale dell'edificio sottostante si.
Vedi Nota chiarimento n.6334/2012
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: PANNELLI FOTOVOLTAICI IN COPERTURA

Messaggio da weareblind »

Esatto.
Simone 300989
Messaggi: 22
Iscritto il: sab ott 07, 2017 13:19
Località: Reggio Emilia

Re: PANNELLI FOTOVOLTAICI IN COPERTURA

Messaggio da Simone 300989 »

Terminus ma anche se non c'è conttatto? (cioè se fra le due superficie è interposto uno strato di aria di 2 m)
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: PANNELLI FOTOVOLTAICI IN COPERTURA

Messaggio da weareblind »

Hai sempre facoltà di eseguire SCIA per modifiche senza aggravio attraverso una valutazione del rischio incendio.
Terminus
Messaggi: 12589
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: PANNELLI FOTOVOLTAICI IN COPERTURA

Messaggio da Terminus »

Simone 300989 ha scritto: ven giu 08, 2018 15:33 Terminus ma anche se non c'è conttatto? (cioè se fra le due superficie è interposto uno strato di aria di 2 m)
Se osservi la figura riportata nella nota che ti ho citato, vedrai che è molto chiara.
Il PV può anche essere completamente distaccato ed indipendente dalla struttura sottostante, basta che si trovi sulla sua verticale.
Rispondi