Reazione al fuoco strutture in legno portanti

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
nik18
Messaggi: 111
Iscritto il: mar mar 11, 2014 08:46

Reazione al fuoco strutture in legno portanti

Messaggio da nik18 »

Le superfici delle strutture portanti in legno (travi e pilastri) devono essere considerate nel computo per la reazione al fuoco?
La circolare del Min. Int. del 09/05/1989 prot. n.7949/4122 lo escluderebbe. E' ancora valida?
Terminus
Messaggi: 12590
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Reazione al fuoco strutture in legno portanti

Messaggio da Terminus »

I prodotti da costruzione in legno regolamentati da norme armonizzate sono ormai soggetti a CPR.
Inoltre il DM 15/03/2005 riporta che di default le strutture in legno sono da classificare D-s2,d0
Quindi la circolare del 1989 è da intendersi superata.
spark
Messaggi: 85
Iscritto il: ven feb 13, 2015 16:47

Re: Reazione al fuoco strutture in legno portanti

Messaggio da spark »

Scusa non per computo cosa intendi?? Reazione al fuoco o calcolo del carico d'incendio??
Terminus
Messaggi: 12590
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Reazione al fuoco strutture in legno portanti

Messaggio da Terminus »

Immagino intenda il computo delle superfici degli elementi edilizi, per le percentuali massime richieste tra combustibili ed incombustibili, in determinati ambienti e vie di esodo.
nik18
Messaggi: 111
Iscritto il: mar mar 11, 2014 08:46

Re: Reazione al fuoco strutture in legno portanti

Messaggio da nik18 »

Terminus ha scritto: gio giu 07, 2018 23:02 Immagino intenda il computo delle superfici degli elementi edilizi, per le percentuali massime richieste tra combustibili ed incombustibili, in determinati ambienti e vie di esodo.
si, grazie.
Rispondi