Pannelli fotovoltaici con supporti EI30: esistono?!?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 1127
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Pannelli fotovoltaici con supporti EI30: esistono?!?

Messaggio da christian619 »

In un capannone nuovo all'interno del quale si configura l'attività antincendio di officina meccanica
per lavorazioni a freddo hanno messo in copertura dei pannelli preisolati in poliuretano
non certificabili ne Froof ne Broof....

Si sono dimenticati che per rispettare le norme in materia di consumi energetici sono obbligati
a mettere il fotovoltaico....

Che fare?

1) O riqualifico il tetto nuovo con lastre in gesso EI30 :? (Global Building, Knauf,... fanno prodotti specifici)
2) Esiste per caso un pannello fotovoltaico che abbia una vasca di supporto EI30 ? Mi pare di averlo visto ma non ricordo dove... o forse l'ho sognato :D

Avatar utente
weareblind
Messaggi: 1135
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Pannelli fotovoltaici con supporti EI30: esistono?!?

Messaggio da weareblind »

FTV con vasca EI30... mai visti.

lbasa
Messaggi: 738
Iscritto il: ven giu 19, 2015 22:41

Re: Pannelli fotovoltaici con supporti EI30: esistono?!?

Messaggio da lbasa »

La soluzione tipica non è cercare un pannello FV compreso di supporto guaina EI30, ma posare la guaina e sopra i pannelli FV fissando gli ancoraggi dichiarati dai produttori, con aste filettate.
Se il pannello avesse già la vasca per la lastre EI30, vorrebbe dire che il certificato EI30 è stato ottenuto mediante rapporto di prova di questo stesso pacchetto di posa.
Il che equivale a dire: sto classificando il pannello FV.

Quindi la domanda poteva essere diversa: quanta percentuale c'è di pannelli FV certificati di classe 1 sul mercato?
(Risposta: pochi, ma ci sono)

Tom Bishop
Messaggi: 1768
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Pannelli fotovoltaici con supporti EI30: esistono?!?

Messaggio da Tom Bishop »

christian619 ha scritto:
gio mag 31, 2018 12:13
non certificabili ne Froof ne Broof....
A me risulta che qualsiasi materiale con prestazione non determinata possa essere classificato Froof. Dunque se posi pannelli in classe 1 di reazione al fuoco sei a posto.
Tom Bishop

christian619
Messaggi: 1127
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Pannelli fotovoltaici con supporti EI30: esistono?!?

Messaggio da christian619 »

Tom Bishop ha scritto:
ven giu 01, 2018 05:22
[quote=christian619 post_id=158340 time=<a href="tel:1527761626">1527761626</a> user_id=5370]
non certificabili ne Froof ne Broof....
A me risulta che qualsiasi materiale con prestazione non determinata possa essere classificato Froof. Dunque se posi pannelli in classe 1 di reazione al fuoco sei a posto.
[/quote]

Da cosa lo si deduce? È un affermazione forte.....

Tom Bishop
Messaggi: 1768
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Pannelli fotovoltaici con supporti EI30: esistono?!?

Messaggio da Tom Bishop »

christian619 ha scritto:
ven giu 01, 2018 07:49

Da cosa lo si deduce? È un affermazione forte.....
Mi sembra EN13501-5
Tom Bishop

lbasa
Messaggi: 738
Iscritto il: ven giu 19, 2015 22:41

Re: Pannelli fotovoltaici con supporti EI30: esistono?!?

Messaggio da lbasa »

Da cosa lo si deduce? È un affermazione forte.....
Mi sembra EN13501-5
Forse l'equivoco si risolve subito.
la 13501-5 serve per classificare il comportamento della struttura al fuoco esterno; se c'è un comportamento prestazionale, allora la classe è una delle varie Broof; se il comportamento è assente (cioè è combustibile come gli pare), si chiama Froof.

Per il FV nelle prevenzione incendi:
- se i pannelli sono di classe 2, allora serve un tetto Broof, oppure l'interposizione della guaina EI30;
- se i pannelli sono di classe 1, allora basta un tetto senza prestazione (Froof).

Ovviamente, al contrario, se il tetto è classe 0, o A1, basta qualsiasi pannello FV.

Quindi Bishop avrà sorpreso per la brutalità dell'affermazione, ma c'è logica.

christian619
Messaggi: 1127
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Pannelli fotovoltaici con supporti EI30: esistono?!?

Messaggio da christian619 »

Ma allora basta usare un pannello fv di classe1 e posso metterlo su qualsiasi tetto?

Tom Bishop
Messaggi: 1768
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Pannelli fotovoltaici con supporti EI30: esistono?!?

Messaggio da Tom Bishop »

christian619 ha scritto:
ven giu 01, 2018 11:57
Ma allora basta usare un pannello fv di classe1 e posso metterlo su qualsiasi tetto?
Secondo me si, senza problemi. Rispettando ovviamente la distanza da eventuali EFC.
Tom Bishop

Ronin
Messaggi: 3611
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Pannelli fotovoltaici con supporti EI30: esistono?!?

Messaggio da Ronin »

christian619 ha scritto:
ven giu 01, 2018 11:57
Ma allora basta usare un pannello fv di classe1 e posso metterlo su qualsiasi tetto?
oh yes.
c'è voluto un po' per capire cosa volevano i vvf, ma di pannelli certificati ce ne sono diversi quindi il problema si è risolto.

Avatar utente
weareblind
Messaggi: 1135
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Pannelli fotovoltaici con supporti EI30: esistono?!?

Messaggio da weareblind »

Si, anche per me (sempre col metro, che al momento è il primo problema, per me).

Terminus
Messaggi: 7860
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Pannelli fotovoltaici con supporti EI30: esistono?!?

Messaggio da Terminus »

Anche per me purtroppo..... :(

Rispondi