Reazione al fuoco mobili imbotti in alberghi esistenti

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Tom Bishop
Messaggi: 5300
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Reazione al fuoco mobili imbotti in alberghi esistenti

Messaggio da Tom Bishop »

Sto analizzando il caso di un albergo esistente dotato di autorizzazione di conformità antincendio. Mi trovo a dover rivedere il layout distributivo di alcune stanze e ho notato che nelle stanze, ma anche nei corridoi vi sono delle sedie imbottite risalenti non so a quale periodo e comunque non dotate di alcuna classificazione di reazione al fuoco. Le posso mantenere o devo dire al cliente di sostituirle oppure far rifare l'imbottitura con materiali adatti e dalle prestazioni certificate? Il DM alberghi parla solo di materassi, i mobili con imbottitura non rientrano nella regola tecnica?
Tom Bishop
etec83
Messaggi: 818
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Reazione al fuoco mobili imbotti in alberghi esistenti

Messaggio da etec83 »

Negli alberghi esistenti sono esclusi i mobili imbottiti.
Ma forse non ho capito la domanda... vi sono delle modifiche per cui devi applicare il titolo per gli alberghi nuovi?
Tom Bishop
Messaggi: 5300
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Reazione al fuoco mobili imbotti in alberghi esistenti

Messaggio da Tom Bishop »

No, hai capito bene. Si tratta di albergo esistente. Grazie
Tom Bishop