Reazione al fuoco mobili imbotti in alberghi esistenti
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Reazione al fuoco mobili imbotti in alberghi esistenti
Sto analizzando il caso di un albergo esistente dotato di autorizzazione di conformità antincendio. Mi trovo a dover rivedere il layout distributivo di alcune stanze e ho notato che nelle stanze, ma anche nei corridoi vi sono delle sedie imbottite risalenti non so a quale periodo e comunque non dotate di alcuna classificazione di reazione al fuoco. Le posso mantenere o devo dire al cliente di sostituirle oppure far rifare l'imbottitura con materiali adatti e dalle prestazioni certificate? Il DM alberghi parla solo di materassi, i mobili con imbottitura non rientrano nella regola tecnica?
Tom Bishop
Re: Reazione al fuoco mobili imbotti in alberghi esistenti
Negli alberghi esistenti sono esclusi i mobili imbottiti.
Ma forse non ho capito la domanda... vi sono delle modifiche per cui devi applicare il titolo per gli alberghi nuovi?
Ma forse non ho capito la domanda... vi sono delle modifiche per cui devi applicare il titolo per gli alberghi nuovi?
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Reazione al fuoco mobili imbotti in alberghi esistenti
No, hai capito bene. Si tratta di albergo esistente. Grazie
Tom Bishop