Controsoffitto REI 120 e cavi elettrici in guiane

Messaggio da zakstevenson »

Salve a tutti,

Sto seguendo una pratica VVF di ristrutturazione di una Scuola, nella quale si richiede che i solai di copertura del fabbricato abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120.

Attualmente il solaio di copertura non possiede tale caratteristica, per cui l'intenzione è di porre un controsoffitto autoportante REI 120 a protezione dello stesso.
Domanda: tra il controsoffitto e la copertura ho alcuni cavi elettrici per l'alimentazione di alcune luci, ovviamente dentro guaine e protetti).
Tali cavi protetti non interrompono la continuità del controsoffitto.
Tale tematica può influire sulla certificazione REI 120 del controsoffitto?

Un saluto
Terminus
Messaggi: 12657
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Controsoffitto REI 120 e cavi elettrici in guiane

Messaggio da Terminus »

Devi controllare nel rapporto di prova/classificazione, se viene data una limitazione in tale senso.
hoopes
Messaggi: 552
Iscritto il: lun ott 13, 2008 16:00

Re: Controsoffitto REI 120 e cavi elettrici in guiane

Messaggio da hoopes »

se tra il controsoffitto in cartongesso autoportante e la copertura intendi sopra all'ultima lastra in alto, non ci sono particolari problemi.

attenzione perché quasi tutti i controsoffitti autoportanti certificati dai vari produttori hanno una luce massima di 3 metri, quindi se la fai più lunga o hai un fascicolo tecnico oppure devi proteggere R le varie sottostrutture di collegamento. verifica anche la direzione del fuoco dell'autoportante, se solo dal basso, solo dall'alto o bidirezionale.

ciao
Tom Bishop
Messaggi: 5300
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Controsoffitto REI 120 e cavi elettrici in guiane

Messaggio da Tom Bishop »

Esistono rapporti di prova che consentono il passaggio impiantistico nello spazio tra soffitto e controsoffitto. Controlla i rapporti di prova.
Ecco un esempio

Immagine