VASCA ANTINCENDIO/UTENZA

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

VASCA ANTINCENDIO/UTENZA

Messaggio da christian619 »

Un' azienda è localizzata in un posto ove l'acquedetto ha caratteristiche insufficienti
anche per il normale approvvigionamento idrico

Faremo una vasca di accumulo antincendio a servizio degli UNI 45.

Una vasca di accumulo antincendio può essere
utilizzata anche per soddisfare l'approvvigionamento idrico oppure
dovrebbe essere dedicata solo all'antincendio e quindi ce ne vorrebbero 2?
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: VASCA ANTINCENDIO/UTENZA

Messaggio da Terminus »

E' possibile utilizzare il surplus di una riserva idrica per altri scopi, avendo cura di installare le prese al di sopra del livello massimo della capacità antincendio.
Comunque nel caso di impiego per uso potabile, io non preleverei acqua dalla riserva antincendio, in quanto si ha un preponderante volume di acqua stantia, che, anche con serbatoi idonei, potrebbe perdere le caratteristiche di potabilità (dando per scontato che le norme igieniche consentano tale installazione, ma non ho tempo ora di verificare se la 9182 dice qualcosa).