Un' azienda è localizzata in un posto ove l'acquedetto ha caratteristiche insufficienti
anche per il normale approvvigionamento idrico
Faremo una vasca di accumulo antincendio a servizio degli UNI 45.
Una vasca di accumulo antincendio può essere
utilizzata anche per soddisfare l'approvvigionamento idrico oppure
dovrebbe essere dedicata solo all'antincendio e quindi ce ne vorrebbero 2?
VASCA ANTINCENDIO/UTENZA
Moderatore: Edilclima
Re: VASCA ANTINCENDIO/UTENZA
E' possibile utilizzare il surplus di una riserva idrica per altri scopi, avendo cura di installare le prese al di sopra del livello massimo della capacità antincendio.
Comunque nel caso di impiego per uso potabile, io non preleverei acqua dalla riserva antincendio, in quanto si ha un preponderante volume di acqua stantia, che, anche con serbatoi idonei, potrebbe perdere le caratteristiche di potabilità (dando per scontato che le norme igieniche consentano tale installazione, ma non ho tempo ora di verificare se la 9182 dice qualcosa).
Comunque nel caso di impiego per uso potabile, io non preleverei acqua dalla riserva antincendio, in quanto si ha un preponderante volume di acqua stantia, che, anche con serbatoi idonei, potrebbe perdere le caratteristiche di potabilità (dando per scontato che le norme igieniche consentano tale installazione, ma non ho tempo ora di verificare se la 9182 dice qualcosa).