attività commerciale attacco motopompa

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

attività commerciale attacco motopompa

Messaggio da christian619 »

Per un'attività commerciale, il DM richiede la protezione idranti livello 1 uni 10779;

è necessario l'attacco motopompa?

In generale se c'è una rete idranti ci deve sempre essere l'attacco motopompa?
Tom Bishop
Messaggi: 5300
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: attività commerciale attacco motopompa

Messaggio da Tom Bishop »

Si, sempre. Punto 7.3 UNI10779:2014

Immagine
Tom Bishop
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: attività commerciale attacco motopompa

Messaggio da christian619 »

Grazie mille Tom...
Rispondi