Idranti

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Simonesq
Messaggi: 12
Iscritto il: dom ott 22, 2017 20:44

Idranti

Messaggio da Simonesq »

Ciao
Volevo una informazione in un azienda costruita nel 2014 ho trovato tutta una serie di cassette idranti a muro a incasso con sportello fisso chiuso con gancio e vetro infrangibile polyglass , non è che la normativa 671-2 del 2012 vuole solo cassette con sportello e vetri frnagibili grazie
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Idranti

Messaggio da Terminus »

Queste cassette dovrebbero riportare la targhetta di marcatura CE, secondo la UNI EN 671-2, con il che sei a posto.
Comunque la 671-2 prevede:
- portello apribile per almeno 170° e privo di spigoli taglienti, oppure
- portello con serratura, anche chiuso a chiave, ma dotato di dispositivo di apertura di eergenza (schermo frangibile trasparente)
Quindi la prima soluzione è ammessa, se il portello è facilmente apribile in emergenza, quindi privo di serratura.
Rispondi