Gruppo di pressione uni12845

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Simonesq
Messaggi: 12
Iscritto il: dom ott 22, 2017 20:44

Gruppo di pressione uni12845

Messaggio da Simonesq »

Ciao a tutti
Ho un dubbio nella 12845 al punto 10.2 mi dice che quando ho installato due pompe ognuna deve essere in grado di fornire la Portata e pressione specificata , cioè per esempio se mi chiedono di avere tre manichette uni 45 aperte con in pressione rimante 2 Bar ogni pompa deve essere in grado di fornirmi questo servizio ?
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Gruppo di pressione uni12845

Messaggio da Terminus »

Esattamente.
Le pompe devono essere una di riserva all'altra, non funzionanti contemporaneamente.
Simonesq
Messaggi: 12
Iscritto il: dom ott 22, 2017 20:44

Re: Gruppo di pressione uni12845

Messaggio da Simonesq »

Grazie troppo gentile
Rispondi