IMPIANTO SPRINKLER LOCALE POMPE

Messaggio da Simonesq »

Ciao
Ho in manutenzione due gruppo di pressione ,all'interno del locale dove sono collocati e' presente un valvola sprinkler a servizio in caso di incendio la quale prende alimentazione idrica da uno dei due gruppi , come dice la UNI12845 deve essere fornita una scorta di sprinkler in base al livello sapete dirmi in quale livello si colloca questa tipologia
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: IMPIANTO SPRINKLER LOCALE POMPE

Messaggio da Terminus »

Se hai un impianto sprinkler ti basi sulla classe dello stesso.
Se hai unimpianto idranti è sufficiente avere una scorta pari a quella delle testine presenti nel locale tecnico, se proprio vuoi essere ligio alla norma tienine 6 come da classe LH (quasi certamente in entrale avrai meno di 6 testine installate).