REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI IDRONICHE

Messaggio da Simone 300989 »

Buongiorno a tutti,

chiedevo se percaso mi sapevate indicare fonti normative che regolano la reazione al fuoco che devono possedere le tubazioni idroniche ?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI IDRONICHE

Messaggio da weareblind »

Ci sono miriadi di norme UNI sulle componenti di impianto... la domanda è molto generica. Questo, da un lato. Dall'altro, solo alcune regole tecniche prescrivono reazione al fuoco di quelle componenti.
Simone 300989
Messaggi: 22
Iscritto il: sab ott 07, 2017 13:19
Località: Reggio Emilia

Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI IDRONICHE

Messaggio da Simone 300989 »

Sono tubazioni idroniche che passano per alcuni tratti nelle vie d'esodo di una scuola.
Non ho trovato fonti normative specifiche.

Le uniche che si avvicinano sono il DM 31/03/2003 n.86 e la Circolare prot n.5981-032101014122056 del 09/06/2009 che però parlano di condotte e/o tubazioni di ventilazione.

Chiedevano se c'erano altre fonti normative più specifiche (non norme tecniche volontarie).
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI IDRONICHE

Messaggio da Terminus »

L'art.8del DM 15/03/2005 parla dei prodotti isolanti.
Le tue tubazioni sono isolate ? Qual'è la loro estensione trasversale, stiamo parlando di un 2/4 tubi o di qualcosa di molto più esteso ?
Simone 300989
Messaggi: 22
Iscritto il: sab ott 07, 2017 13:19
Località: Reggio Emilia

Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI IDRONICHE

Messaggio da Simone 300989 »

Le mie tubazioni sono isolate esternamente con un isolante in classe di reazione al fuoco B,s2-d0 e si parla di pochi tubi passanti per le vie d'esodo.

Ma la mia domanda è riferita ad una casistica più generale. Cioè se io avessi delle tubazioni idroniche che passano nel controsoffitto di una via d'esodo ( caso molto comune), c'è una specifica normativa che regoli la reazione al fuoco di queste??
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI IDRONICHE

Messaggio da Terminus »

DM 15/03/2005
Simone 300989
Messaggi: 22
Iscritto il: sab ott 07, 2017 13:19
Località: Reggio Emilia

Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI IDRONICHE

Messaggio da Simone 300989 »

Perfetto,

Grazie mille