Buongiorno a tutti,
chiedevo se percaso mi sapevate indicare fonti normative che regolano la reazione al fuoco che devono possedere le tubazioni idroniche ?
REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI IDRONICHE
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 22
- Iscritto il: sab ott 07, 2017 13:19
- Località: Reggio Emilia
- weareblind
- Messaggi: 2999
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI IDRONICHE
Ci sono miriadi di norme UNI sulle componenti di impianto... la domanda è molto generica. Questo, da un lato. Dall'altro, solo alcune regole tecniche prescrivono reazione al fuoco di quelle componenti.
-
- Messaggi: 22
- Iscritto il: sab ott 07, 2017 13:19
- Località: Reggio Emilia
Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI IDRONICHE
Sono tubazioni idroniche che passano per alcuni tratti nelle vie d'esodo di una scuola.
Non ho trovato fonti normative specifiche.
Le uniche che si avvicinano sono il DM 31/03/2003 n.86 e la Circolare prot n.5981-032101014122056 del 09/06/2009 che però parlano di condotte e/o tubazioni di ventilazione.
Chiedevano se c'erano altre fonti normative più specifiche (non norme tecniche volontarie).
Non ho trovato fonti normative specifiche.
Le uniche che si avvicinano sono il DM 31/03/2003 n.86 e la Circolare prot n.5981-032101014122056 del 09/06/2009 che però parlano di condotte e/o tubazioni di ventilazione.
Chiedevano se c'erano altre fonti normative più specifiche (non norme tecniche volontarie).
Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI IDRONICHE
L'art.8del DM 15/03/2005 parla dei prodotti isolanti.
Le tue tubazioni sono isolate ? Qual'è la loro estensione trasversale, stiamo parlando di un 2/4 tubi o di qualcosa di molto più esteso ?
Le tue tubazioni sono isolate ? Qual'è la loro estensione trasversale, stiamo parlando di un 2/4 tubi o di qualcosa di molto più esteso ?
-
- Messaggi: 22
- Iscritto il: sab ott 07, 2017 13:19
- Località: Reggio Emilia
Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI IDRONICHE
Le mie tubazioni sono isolate esternamente con un isolante in classe di reazione al fuoco B,s2-d0 e si parla di pochi tubi passanti per le vie d'esodo.
Ma la mia domanda è riferita ad una casistica più generale. Cioè se io avessi delle tubazioni idroniche che passano nel controsoffitto di una via d'esodo ( caso molto comune), c'è una specifica normativa che regoli la reazione al fuoco di queste??
Ma la mia domanda è riferita ad una casistica più generale. Cioè se io avessi delle tubazioni idroniche che passano nel controsoffitto di una via d'esodo ( caso molto comune), c'è una specifica normativa che regoli la reazione al fuoco di queste??
Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI IDRONICHE
DM 15/03/2005
-
- Messaggi: 22
- Iscritto il: sab ott 07, 2017 13:19
- Località: Reggio Emilia
Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI IDRONICHE
Perfetto,
Grazie mille