Salve a tutti!
Ebbene anche oggi si lavora.
Mi hanno chiesto la classe di resistenza al fuoco per due locali distinti:
- Locale Gruppo elettrogeno;
- Locale trasformatori.
Ho guardato ovunque (Claraf compreso) e non riesco a trovare un valore plausibile da assegnare ai due locali.
Vi è capitata mai una questione del genere?
Grazie.
carico di incendio gruppo elettrogeno e trasformatori
Moderatore: Edilclima
Re: carico di incendio gruppo elettrogeno e trasformatori
Fai il calcolo basandoti su tutto il materiale combustibile presente.
Gasolio e olio diatermico principalmente, oltre a cablaggi e quadristica elettrica.
Gasolio e olio diatermico principalmente, oltre a cablaggi e quadristica elettrica.
- weareblind
- Messaggi: 3049
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: carico di incendio gruppo elettrogeno e trasformatori
Aspetta, se chiedi la classe è facile. Ma dici classe o carico di incendio?
Re: carico di incendio gruppo elettrogeno e trasformatori
In effetti parla di classe.
Nella mia risposta ho dato per scontato che, per qualche motivo, si volesse determinare la classe in modo analitico.
Altrimenti i DM rispettivi danno già una risposta certa.
Nella mia risposta ho dato per scontato che, per qualche motivo, si volesse determinare la classe in modo analitico.
Altrimenti i DM rispettivi danno già una risposta certa.
Re: carico di incendio gruppo elettrogeno e trasformatori
Cerco di essere più chiaro.
Sto progettando secondo le nuove RTO, quindi per valutare la resistenza al fuoco di aree TT mi viene chiesto di determinare il carico di incendio specifico di progetto.
In effetti, in mancanza di dati certi, si dovrebbe fare un calcolo analitico come dice Terminus, ma non è semplice.
Ciao.
Sto progettando secondo le nuove RTO, quindi per valutare la resistenza al fuoco di aree TT mi viene chiesto di determinare il carico di incendio specifico di progetto.
In effetti, in mancanza di dati certi, si dovrebbe fare un calcolo analitico come dice Terminus, ma non è semplice.
Ciao.
Re: carico di incendio gruppo elettrogeno e trasformatori
Non vedo grosse difficoltà:
il serbatoio di gasolio ed il contenuto di olio lubrificante li trovi nelle schede del gruppo elettrogeno, così come il quantitativo di olio dielettrico (non diatermico come ho scritto sopra.....) del trasformatore (attento che non sia del tipo siliconico, verifica la sua classificazione).
Con quanto sopra il grosso è fatto.
Se vuoi andare più sul fino, determina la lunghezza dei cablaggi elettrici, a partire da quelli di maggiore sezione, e calcola il peso dell'isolante, i cui dati trovi nelle schede tecniche dei cavi.
il serbatoio di gasolio ed il contenuto di olio lubrificante li trovi nelle schede del gruppo elettrogeno, così come il quantitativo di olio dielettrico (non diatermico come ho scritto sopra.....) del trasformatore (attento che non sia del tipo siliconico, verifica la sua classificazione).
Con quanto sopra il grosso è fatto.
Se vuoi andare più sul fino, determina la lunghezza dei cablaggi elettrici, a partire da quelli di maggiore sezione, e calcola il peso dell'isolante, i cui dati trovi nelle schede tecniche dei cavi.
Re: carico di incendio gruppo elettrogeno e trasformatori
Grazie Terminus.
Del gruppo elettrogeno ho la scheda, dei trasformatori purtroppo non ho nulla.
Del gruppo elettrogeno ho la scheda, dei trasformatori purtroppo non ho nulla.