carico di incendio gruppo elettrogeno e trasformatori

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

carico di incendio gruppo elettrogeno e trasformatori

Messaggio da fabbretto »

Salve a tutti!
Ebbene anche oggi si lavora. :oops:

Mi hanno chiesto la classe di resistenza al fuoco per due locali distinti:
- Locale Gruppo elettrogeno;
- Locale trasformatori.

Ho guardato ovunque (Claraf compreso) e non riesco a trovare un valore plausibile da assegnare ai due locali.

Vi è capitata mai una questione del genere?

Grazie.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: carico di incendio gruppo elettrogeno e trasformatori

Messaggio da Terminus »

Fai il calcolo basandoti su tutto il materiale combustibile presente.
Gasolio e olio diatermico principalmente, oltre a cablaggi e quadristica elettrica.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: carico di incendio gruppo elettrogeno e trasformatori

Messaggio da weareblind »

Aspetta, se chiedi la classe è facile. Ma dici classe o carico di incendio?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: carico di incendio gruppo elettrogeno e trasformatori

Messaggio da Terminus »

In effetti parla di classe.
Nella mia risposta ho dato per scontato che, per qualche motivo, si volesse determinare la classe in modo analitico.
Altrimenti i DM rispettivi danno già una risposta certa.
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: carico di incendio gruppo elettrogeno e trasformatori

Messaggio da fabbretto »

Cerco di essere più chiaro.

Sto progettando secondo le nuove RTO, quindi per valutare la resistenza al fuoco di aree TT mi viene chiesto di determinare il carico di incendio specifico di progetto.

In effetti, in mancanza di dati certi, si dovrebbe fare un calcolo analitico come dice Terminus, ma non è semplice.

Ciao.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: carico di incendio gruppo elettrogeno e trasformatori

Messaggio da Terminus »

Non vedo grosse difficoltà:
il serbatoio di gasolio ed il contenuto di olio lubrificante li trovi nelle schede del gruppo elettrogeno, così come il quantitativo di olio dielettrico (non diatermico come ho scritto sopra.....) del trasformatore (attento che non sia del tipo siliconico, verifica la sua classificazione).
Con quanto sopra il grosso è fatto.
Se vuoi andare più sul fino, determina la lunghezza dei cablaggi elettrici, a partire da quelli di maggiore sezione, e calcola il peso dell'isolante, i cui dati trovi nelle schede tecniche dei cavi.
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: carico di incendio gruppo elettrogeno e trasformatori

Messaggio da fabbretto »

Grazie Terminus.

Del gruppo elettrogeno ho la scheda, dei trasformatori purtroppo non ho nulla. :-(
Rispondi